Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
2327
Conseils branchement électrique : Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Invité
Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m², le chauffage sera une climatisation réversible Inverter (?) et à terme il y aura peut-être une piscine. Je compte prendre du monophasé. Je souhaiterais vous poser plusieurs questions :
1/ Un compteur de 60 A est-il suffisant ?
2/ Quelle section de câble en cuivre dois-je alors acheter pour 90 m de longueur ?
3/ Puis-je plutôt prendre de l'aluminium ? Quelle est alors la section du câble en aluminium ?
4/ Dois-je acheter un câble 2x50 mm ou puis-je acheter deux câbles de 50 mm que je glisserai côte à côte dans la gaine ? Ou bien ce câble doit-il être torsadé (pour éviter des effets de "magnétisme") ? Merci pour vos réponses. Cordialement, Sylvain.
1/ Un compteur de 60 A est-il suffisant ?
2/ Quelle section de câble en cuivre dois-je alors acheter pour 90 m de longueur ?
3/ Puis-je plutôt prendre de l'aluminium ? Quelle est alors la section du câble en aluminium ?
4/ Dois-je acheter un câble 2x50 mm ou puis-je acheter deux câbles de 50 mm que je glisserai côte à côte dans la gaine ? Ou bien ce câble doit-il être torsadé (pour éviter des effets de "magnétisme") ? Merci pour vos réponses. Cordialement, Sylvain.
Réponse electricite 1
Invité

Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Invité
1/ 60A sans doute suffisant mais dans le doute prévoyez un DB 60/75/90A, donc dimensionnement pour 90A
2/ Pour un DB 30/45/60A du 70² et pour un DB 60/75/90A du 95mm² pour du cuivre
3/ Pour un non professionnel, le cuivre est plus facile à utiliser
4/ Achetez du câble 2 conducteurs ! Autre solution une alimentation en triphasé avec du 4x35mm².
2/ Pour un DB 30/45/60A du 70² et pour un DB 60/75/90A du 95mm² pour du cuivre
3/ Pour un non professionnel, le cuivre est plus facile à utiliser
4/ Achetez du câble 2 conducteurs ! Autre solution une alimentation en triphasé avec du 4x35mm².
Réponse electricite 2
Invité

Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Invité
Un câble u1000ro2V 2x35mm2 pour 90 Amp ou un câble 2x25mm2 pour 60 Amp est amplement suffisant.
06 avril 2008 à 22:13
Réponse electricite 3
Invité

Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Invité
Il est impossible de brancher un fil de 95 mm2 sur un disjoncteur Edf, je pense que la personne qui a repondu n'a jamais vu un câble de cette section ! EDF recommande du 25mm2 ou du 35 mm2 au maximun et au prix du câble, 90 mètres cela doit coûter une petite fortune ; moi je suis de la partie, des câbles de cette section et plus, j'en raccorde fréquement.
Réponse electricite 4
Invité

Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Invité
Pour la taille de votre câble, il y a un déclassement à partir de 30m, où vous êtes obligé d'avoir deux sectionneurs, et surtout pour vous, la taille augmente, vous devez mettre du 50mm² suivant la norme NFC 14-100.
27 novembre 2008 à 02:36







