Questions Electricite : Section alimentation tableau et équipotentielles
Invité
Mon tableau est situé à 35 mètres du compteur EDF. Je compte donc mettre du câble en 25 mm2 entre le compteur et mon disjoncteur de branchement près du tableau.
Mais de ce disjoncteur de branchement au tableau (et entre les borniers et les inter diff), puis-je repasser en 16 mm2, sachant que j'aurai un abonnement de 60 A ?
C'est une maison avec rails placo et toute la plomberie en PER.
Pour l'équipotentielle principale, dois-je relier les armatures métalliques des cloisons ?
Et pour l'équipotentielle de la salle de bains, que dois-je faire ? J'ai un câble de terre exprès qui arrive sous la baignoire, mais doit-il aller ailleurs dans la salle de bains ?.
Merci.
Mais de ce disjoncteur de branchement au tableau (et entre les borniers et les inter diff), puis-je repasser en 16 mm2, sachant que j'aurai un abonnement de 60 A ?
C'est une maison avec rails placo et toute la plomberie en PER.
Pour l'équipotentielle principale, dois-je relier les armatures métalliques des cloisons ?
Et pour l'équipotentielle de la salle de bains, que dois-je faire ? J'ai un câble de terre exprès qui arrive sous la baignoire, mais doit-il aller ailleurs dans la salle de bains ?.
Merci.
20 août 2009 à 12:33
Avis FAQ 1 electricite
Section alimentation tableau et équipotentielles
Bonjour
Si le compteur est à l'extérieur, il est probable que le disjoncteur de branchement ERDF le soit.
De toute façon, la liaison entre les 2 n'est pas de votre ressort mais de celui d'ERDF.
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et la dispositif de coupure d'urgence (inter-sectionneur ou disjoncteur type EDF non sélectif), celle-ci doit effectivement être en 25² pour un DB 30/60A et une liaison de 35m.
La liaison coupure d'urgence, borniers doit être au minimum en 16² (avec un DB 30/60A)
La liaison borniers/ID doit être au minimum en :
- 10² pour des ID 40A
- 16² pour des ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
Pas d'obligation de relier les armatures métalliques des cloisons à la LEP.
Pour la LES de la salle de bain, il faut relier les masses métalliques de la salle de bain aux conducteurs de terre des circuits de la salle de bain.
CMT
Si le compteur est à l'extérieur, il est probable que le disjoncteur de branchement ERDF le soit.
De toute façon, la liaison entre les 2 n'est pas de votre ressort mais de celui d'ERDF.
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et la dispositif de coupure d'urgence (inter-sectionneur ou disjoncteur type EDF non sélectif), celle-ci doit effectivement être en 25² pour un DB 30/60A et une liaison de 35m.
La liaison coupure d'urgence, borniers doit être au minimum en 16² (avec un DB 30/60A)
La liaison borniers/ID doit être au minimum en :
- 10² pour des ID 40A
- 16² pour des ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
Pas d'obligation de relier les armatures métalliques des cloisons à la LEP.
Pour la LES de la salle de bain, il faut relier les masses métalliques de la salle de bain aux conducteurs de terre des circuits de la salle de bain.
CMT
21 août 2009 à 15:10