Question Forum Électricité : Schémas ou et plans électriques obligatoires
Bonjour à tous(tes)
J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel.
Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis dans l'obligation de présenter au contrôleur le jour de sa visite ?
Où puis-je trouver des exemples ou des procédures simples pour les réaliser ?
Merci pour vos conseils.
J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel.
Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis dans l'obligation de présenter au contrôleur le jour de sa visite ?
Où puis-je trouver des exemples ou des procédures simples pour les réaliser ?
Merci pour vos conseils.
22 janvier 2015 à 19:34
Conseil 1 demande de consuel
Schémas ou et plans électriques obligatoires
Bonjour. Votre installation a été effectuée suivant un plan de distribution que vous avez forcément élaboré.
Il faut constituer un dossier reprenant la distribution des circuits, leurs protection, bref le dossier de réalisation que le professionnel doit remettre au client.
Ce n'est pas tant pour le Consuel que ce dossier doit être effectué, mais pour vous afin de pouvoir repérer, modifier, dépanner l'installation.
Le tableau avec tous les départs devra être étiqueté.
Si vous n'avez pas de logiciel, un dessin de principe peut être fait à la main, avec le repérage des circuits, les sections, les protections.
Avant le contrôle il faudra effectuer un mesurage de la résistance de terre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faut constituer un dossier reprenant la distribution des circuits, leurs protection, bref le dossier de réalisation que le professionnel doit remettre au client.
Ce n'est pas tant pour le Consuel que ce dossier doit être effectué, mais pour vous afin de pouvoir repérer, modifier, dépanner l'installation.
Le tableau avec tous les départs devra être étiqueté.
Si vous n'avez pas de logiciel, un dessin de principe peut être fait à la main, avec le repérage des circuits, les sections, les protections.
Avant le contrôle il faudra effectuer un mesurage de la résistance de terre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2015 à 09:33
Conseil 2 demande de consuel
Schémas ou et plans électriques obligatoires
Merci GL.
Oui, j'entends bien que pour mon utilisation personnelle, je dois disposer d'un plan de distribution avec les circuits, les sections et les protections avec leur repérage.
Mais mon souci actuel, c'est d'obtenir l'accord du consuel.
Existe t-il un type de schéma ou (et) de tableau normalisé que je doive impérativement présenter au contrôleur ?
Ou est-ce qu'un simple schéma unifilaire du tableau indiquant chaque groupe de départs avec sa protection 30 mA et chaque départ avec sa protection là où les différentes sections et les destinations du type : PC 3 cuisine, Lumière salon, Réfrigérateur, éclairage extérieur Etc. Sont-ils suffisants ?
Je ne voudrais pas risquer une contre visite pour un schéma qui ne serait pas "Aux normes".
Merci encore.
Oui, j'entends bien que pour mon utilisation personnelle, je dois disposer d'un plan de distribution avec les circuits, les sections et les protections avec leur repérage.
Mais mon souci actuel, c'est d'obtenir l'accord du consuel.
Existe t-il un type de schéma ou (et) de tableau normalisé que je doive impérativement présenter au contrôleur ?
Ou est-ce qu'un simple schéma unifilaire du tableau indiquant chaque groupe de départs avec sa protection 30 mA et chaque départ avec sa protection là où les différentes sections et les destinations du type : PC 3 cuisine, Lumière salon, Réfrigérateur, éclairage extérieur Etc. Sont-ils suffisants ?
Je ne voudrais pas risquer une contre visite pour un schéma qui ne serait pas "Aux normes".
Merci encore.
27 janvier 2015 à 17:31
Conseil 3 demande de consuel
Schémas ou et plans électriques obligatoires
Bien reçu. Juste une interprétation.
Il ne me semble pas obligatoire de présenter un schéma élaboré avec un logiciel de dessin. On peut très bien faire un schéma du tableau de répartition utilisant les bons symboles (DJ, ID) mentionnant les départs avec leur section et leur protection ainsi que leur désignation (PC salle, PC cuisine, lumière Ch1 et Ch2 etc.) ; en gros ce que vous suggérez avec logique.
Mais bien des internautes du forum élaborent leurs schémas avec des logiciels basiques (gratuits ?) et suffisants.
Le contrôleur vérifiera certainement la concordance du tableau étiqueté avec le schéma, puis vérifiera physiquement la continuité de toutes les liaisons à la terre, sans oublier la ligne équipotentielle supplémentaire salle d'eau (LES).
Pour un particulier, peut-être ouvrira-t-il le tableau pour y déceler des anomalies ou malfaçons concernant les raccordements.
Un plan de l'habitat avec les lignes repérées serait certainement un plus.
Attendons d'autres avis, notamment celui de 1Insp s'il passe par ici.
Cordialement..
Il ne me semble pas obligatoire de présenter un schéma élaboré avec un logiciel de dessin. On peut très bien faire un schéma du tableau de répartition utilisant les bons symboles (DJ, ID) mentionnant les départs avec leur section et leur protection ainsi que leur désignation (PC salle, PC cuisine, lumière Ch1 et Ch2 etc.) ; en gros ce que vous suggérez avec logique.
Mais bien des internautes du forum élaborent leurs schémas avec des logiciels basiques (gratuits ?) et suffisants.
Le contrôleur vérifiera certainement la concordance du tableau étiqueté avec le schéma, puis vérifiera physiquement la continuité de toutes les liaisons à la terre, sans oublier la ligne équipotentielle supplémentaire salle d'eau (LES).
Pour un particulier, peut-être ouvrira-t-il le tableau pour y déceler des anomalies ou malfaçons concernant les raccordements.
Un plan de l'habitat avec les lignes repérées serait certainement un plus.
Attendons d'autres avis, notamment celui de 1Insp s'il passe par ici.
Cordialement..
27 janvier 2015 à 18:40
Conseil 4 demande de consuel
Schémas ou et plans électriques obligatoires
Bonsoir,
(je ne peux m'empêcher de reprendre du service ! mais pas soutenu).
Ci-joint 2 documents Consuel où il est bien marqué que le schéma est facultatif ; par compte la valeur de la résistance de terre est bien demandée.
Le tableau devra être étiqueté correctement.
Le descriptif de l'installation est à remplir sur l'attestation.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
(je ne peux m'empêcher de reprendre du service ! mais pas soutenu).
Ci-joint 2 documents Consuel où il est bien marqué que le schéma est facultatif ; par compte la valeur de la résistance de terre est bien demandée.
Le tableau devra être étiqueté correctement.
Le descriptif de l'installation est à remplir sur l'attestation.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
27 janvier 2015 à 21:17
Conseil 5 demande de consuel
Schémas ou et plans électriques obligatoires
Merci 1Insp pour votre intervention efficace.
C'est le document manquant que l'on va mettre en réserve pour les générations futures d'intervenants.
Le premier document évoque l'absence de plan pouvant impliquer un refus de l'attestation, le deuxième est plus précis.
Mais indépendamment de l'obligation ou non, on peut conseiller à seveque de documenter au mieux son installation.
Cordialement.
C'est le document manquant que l'on va mettre en réserve pour les générations futures d'intervenants.
Le premier document évoque l'absence de plan pouvant impliquer un refus de l'attestation, le deuxième est plus précis.
Mais indépendamment de l'obligation ou non, on peut conseiller à seveque de documenter au mieux son installation.
Cordialement.
27 janvier 2015 à 22:33
Conseil 6 demande de consuel
Schémas ou et plans électriques obligatoires
Merci GL ET 1lnsp
Je pense être à présent mieux armé pour répondre aux demandes de contrôleur.
Cordialement.
Je pense être à présent mieux armé pour répondre aux demandes de contrôleur.
Cordialement.