Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7895
Problèmes Forums Electricite : Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Invité
Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable).
Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V.
C'est pour brancher une pompe d'aquarium du secteur en passant par le relais.
Explication : lorsque le contacteur en 12V fonctionne la pompe en 220V se met à fonctionner aussi mais comment faire le branchement sur les bornes ? Merci.
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V.
C'est pour brancher une pompe d'aquarium du secteur en passant par le relais.
Explication : lorsque le contacteur en 12V fonctionne la pompe en 220V se met à fonctionner aussi mais comment faire le branchement sur les bornes ? Merci.
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2010 à 01:02
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Bonjour. La référence est bien celle du support. Ce modèle est utilisable avec différents relais Finder. C'est le brochage de ce dernier qu'il vous faut connaître. A l'ohmmètre vous devriez repérer les différents contacts.
29 mars 2010 à 09:35
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Bonsoir, il est bizarre votre schéma ! Le bornier 11 (commun)->12 contact fermé (NF ou NC), et 14 contact ouvert (NO) ! Le bornier 21 (commun)->22 contact fermé (NF ou NC), 24 contact ouvert (NO) ! Alimentation de la pompe se branche sur les borniers 11 et 21, et puis la pompe se branche sur 14 et 24 !
29 mars 2010 à 18:52
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Branchez le N (neutre) sur la borne 21 (fil bleu), le fil bleu de la pompe sur la borne 24.
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 17:48
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Invité

Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Invité
Bonjour,
Je voudrais brancher un relais Finder entrer 12 volts et sortie 0 pour un portail coulissant que j'ouvrirais de mon visiophone.
Merci.
Je voudrais brancher un relais Finder entrer 12 volts et sortie 0 pour un portail coulissant que j'ouvrirais de mon visiophone.
Merci.
25 mars 2013 à 16:21