| #3427 |
Conseil Forum installation électrique : Absence de neutre sur mes disjoncteurs
|
|
Bonjour, je viens d'acheter une maison et je veux refaire le tableau électrique qui a 40 ans. J'ai tous les neutres regroupés à une même borne. Les fils neutres ne sont pas en lignes directe de la prise jusqu'au tableau. Ils ont plusieurs repiquages sur une même ligne. Est-ce que je peux brancher une interrupteur différentiel ? Si oui, puis-je avoir un plan, du fait que je ne peut déterminer aucune ligne directe de neutre entre récepteur et le tableau ? En ce qui concerne les disjoncteurs bipolaires, faut-il obligatoirement brancher ce fameux neutre ? Merci de votre aide.
|
| Réponses 1 Forum installation électrique Absence de neutre sur mes disjoncteurs |
C'est un travail de patience. Le problème est bien celui des repiquages de neutre ou de phase. On peut tenter d'identifier les départs avec la section des fils, leur couleur, et le tube dans lesquel ils partent. Ensuite, on peut identifier qui conduit le courant de neutre pour une phase active donnée. Pour cela, il faut une pince ampèremétrique (par exemple CM 605 Multimetrix, très pratique pour identifier les lignes) et les outils habituels, lampe témoin et testeur. Une fois que l'on a fait cela (et c'est très long), on fait son schéma avec les départs phase neutre sur disjoncteurs bipolaires, et l'on essaye de grouper les circuits sur un même interrupteur différentiel. Le montage pratique est long également, surtout s'il faut remettre un peu d'ordre dans les couleurs et les sections. Si vous pouviez sous-traiter à un retraité de votre entourage issu de la profession ou bien expérimenté, ce serait parfait. GL |
| Réponses 2 Forum installation électrique Absence de neutre sur mes disjoncteurs |
Il est préférable que chaque disjoncteur fasse la coupure du neutre pour le circuit associé. Il faut réussir à appairer phase et neutre. Même s'il y a des dérivations intermédiaires du neutre, qu'au final le fil de neutre qui arrive au tableau peut correspondre à un fil de phase qui arrive au tableau. Si vraiment vos neutres ne sont pas repérables, laissez les sur la barette de neutre et mettez en tête de l'installation un seule interrupteur différentiel 30mA type A. Voir principe de branchement ici : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI CMT |
| Réponses 3 Forum installation électrique Absence de neutre sur mes disjoncteurs |
Bonjour, fouillez sur le forum, plusieurs questions proposent des solutions pour repérer le neutre de chaque circuit. En tête de tableau, vous pouvez installer un dispositif différentiel et si les disjoncteurs sont bipolaires, éviter d'utiliser 1 seul pole même si électriquement cela marchera puisque le disjoncteur "détectera" quand même le défaut sur le fil de phase. LDB75 |
| Réponses 4 Forum installation électrique Absence de neutre sur mes disjoncteurs |
Sinon, à moindre frais, un disjoncteur 40A (ou 63A) AVEC PROTECTION DIFFERENTIELLE DE 30 mA peut protéger l'ensemble de l'ancienne installation. Il faut le brancher en tête du tableau. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
N°3940 : Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs.J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le neutre à travers les disjoncteurs), pour des raisons de disposition des fils (tous les fils neutres sont regroupés sur une barette, et partent vers l'appartement sans pouvoir les faire passer par les disjoncteurs (mais là n'est pas la question)
2. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre)
3. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il trop gros (10mm2)
4. Branchement disjoncteurs derrière interrupteur tétrapolaire
N°5666 : Bonsoir. Mon habitation est alimentée en 380V triphasé + neutre et je souhaiterais remplacer le tableau électrique qui est obsolète. Est-il possible d'utiliser un interrupteur différentiel tétrapolaire de type AC 40A 30 mA et de brancher ensuite, sur chaque sortie de phase, des disjoncteurs phase + neutre pour alimenter les prises et les éclairages ou suis-je obligé d'utiliser un interrupteur différentiel phase + neutre pour chaque phase
5. Protection différentiel avec neutre en commun
N°2001 : Bonjour, je rénove actuellement un appartement équipé d'un tableau électrique dont seule la phase est protégée par des fusibles et les neutres reliés sur un bornier commun. Est-il possible et sans danger d'y installer un ID de 40A, 30mA en aval du disjoncteur général, alimentant une rangée de disjoncteurs divisionnaires avec en aval de ces disjoncteurs les neutres reliés au bornier de neutre
6. Rupture de neutre sur installation triphasée
N°8421 : Suite à un contrôle électrique (entreprise dûment mandatée) j'ai eu 11 appareils endommagés. La cause serait un mauvais contact au neutre à la première prise après le tableau et lorsque l'on a introduit l'appareil de mesure tout a sauté
7. Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier
N°5708 : Bonjour J'ai récupéré des disjoncteurs d'une installation professionnelle et j'aimerais les réutiliser pour la refonte de mon tableau électrique, il y en a de deux types : 1) deux disjoncteurs accolés ensemble de marque F&G avec les mentions IEC 947-2 15KA et C10 et L7-10/2/C. 2) deux disjoncteurs accolés ensemble de marque F&G avec les mentions IEC 947-2 15 KA et C16 et L7-16/2/C. Si vous pouvez me confirmer que je peux utiliser chaque disjoncteur en disjoncteur classique 10 A et 16 A (enfin je suppose). J'ai mis des photos visibles ici car généralement c'est un petit dessin. Merci pour votre aide. Manu
8. Triphasé neutre inter différentiel
N°3642 : Bonjour, je viens de mettre aux normes mon tableau électrique TRIPHASÉ 420 Volts. Au paravant j'avais des fusibles simples et tous les neutres étaient reliés ensemble. J'ai placé 3 interrupteurs différentiels : 2 de type AC et 1 de TYPE A
9. Fil neutre surchauffe tableau électrique
N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue les prises de 2 chambres dont le fil de départ ("en dessous") de neutre (bleu ) a dû surchauffé puisque l'enveloppe plastique commence à fondre. D'où cela peut-il provenir ? Merci. Voir la photo ici.
10. Présence tension dans le neutre
N°5798 : Quand je mets mon tournevis testeur sur le neutre d'un des disjoncteurs de mon tableau, celui-ci s'allume. Par contre il ne se passe rien sur la phase. Je trouve cela anormal : ai-je raison ? Merci.
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Absence de neutre sur mes disjoncteurs >>> |
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|