Bonjour.
Je cherche le schéma à jour d'un tableau électrique pour un petit appartement - de 35m² + chauffage + ballon.
Ce qui m’intéresse : faut-il en plus des circuits classiques un circuit séparé pour la ligne chauffage (2 radiateurs de 1000W chacun) et un autre circuit pour le ballon d'eau chaude.
Dans ce dernier la connexion au compteur électricité pour la coupure jour nuit est-elle obligatoire ?
Merci de votre réponse ou un lien vers un schéma à jour (vu les dernières mises à jour de la NFC15-100).
Je cherche le schéma à jour d'un tableau électrique pour un petit appartement - de 35m² + chauffage + ballon.
Ce qui m’intéresse : faut-il en plus des circuits classiques un circuit séparé pour la ligne chauffage (2 radiateurs de 1000W chacun) et un autre circuit pour le ballon d'eau chaude.
Dans ce dernier la connexion au compteur électricité pour la coupure jour nuit est-elle obligatoire ?
Merci de votre réponse ou un lien vers un schéma à jour (vu les dernières mises à jour de la NFC15-100).
23 janvier 2018 à 21:26
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Recherche schéma tableau électrique appartement
Bonjour.
Il vous faut un circuit au moins pour le chauffage électrique.
Il vous faut aussi un circuit pour le chauffe-eau.
Le contacteur d'heure creuse n'est pas obligatoire, mais pratique si vous souhaitez bénéficier du tarif heure creuse (qui semble ne plus être intéressant de nos jours).
Un petit guide qui répondra à certaines de vos questions, et vous guidera dans vos choix :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/guide-electricite.pdf
Cordialement.
Daniel.
Il vous faut un circuit au moins pour le chauffage électrique.
Il vous faut aussi un circuit pour le chauffe-eau.
Le contacteur d'heure creuse n'est pas obligatoire, mais pratique si vous souhaitez bénéficier du tarif heure creuse (qui semble ne plus être intéressant de nos jours).
Un petit guide qui répondra à certaines de vos questions, et vous guidera dans vos choix :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/guide-electricite.pdf
Cordialement.
Daniel.
24 janvier 2018 à 00:21
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Recherche schéma tableau électrique appartement
Bonjour.
+1
Oui il faut des circuits dédiés pour ballon et chauffage (et même dédié pour chauffage sdb).
Pas d'obligation de se relier au contact d'asservissement heures creuses du compteur, mais pertinent si vous envisagez un contrat de ce type. A noter qu'avec le Linky on voit arriver de nouveaux types d'abonnement, donc l'exploitation de ce contact pourrait trouver un intérêt en fonction des tarifs proposés.
Je vous donne un exemple de tableau pour un logement avec une seule pièce principale.
Vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

+1
Oui il faut des circuits dédiés pour ballon et chauffage (et même dédié pour chauffage sdb).
Pas d'obligation de se relier au contact d'asservissement heures creuses du compteur, mais pertinent si vous envisagez un contrat de ce type. A noter qu'avec le Linky on voit arriver de nouveaux types d'abonnement, donc l'exploitation de ce contact pourrait trouver un intérêt en fonction des tarifs proposés.
Je vous donne un exemple de tableau pour un logement avec une seule pièce principale.
Vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2018 à 07:52
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Recherche schéma tableau électrique appartement
S'il y a 2 pièces principales, il faut au moins :
- obligatoirement un circuit de plus pour four, LV ou SL
- obligatoirement un circuit éclairage en plus
- éventuellement un circuit prises en plus pour votre 2ème pièce (ou alors remplacer le circuit 8 prises maxi en 1,5² par un 12 prises maxi en 2,5²)
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA 40A par un 63A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- obligatoirement un circuit de plus pour four, LV ou SL
- obligatoirement un circuit éclairage en plus
- éventuellement un circuit prises en plus pour votre 2ème pièce (ou alors remplacer le circuit 8 prises maxi en 1,5² par un 12 prises maxi en 2,5²)
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA 40A par un 63A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2018 à 07:58
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Recherche schéma tableau électrique appartement
Merci à tous.
C'est clair.
C'est clair.
24 janvier 2018 à 08:14
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo
Recherche schéma tableau électrique appartement
Dans mes 2 schémas j'ai oublié le circuit pour la prise qui alimente le tableau de communication. 
Du coup il faut passer les 2 interrupteurs différentiels en 63A.
Pour rappel, la toute dernière version de la norme (septembre 2016) indique qu’il faut a minima un socle de prise de courant 16A 2P+T installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
Je vous republie les schémas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Du coup il faut passer les 2 interrupteurs différentiels en 63A.
Pour rappel, la toute dernière version de la norme (septembre 2016) indique qu’il faut a minima un socle de prise de courant 16A 2P+T installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
Je vous republie les schémas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 janvier 2018 à 08:28