Conseil branchement four électrique
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
7246
Questions Electricite : Conseil branchement four électrique
Invité
Bonjour,
Je dois brancher un four électrique utilisant le nettoyage par pyrolyse.
Le four est livré avec un raccordement en 2,5 mm².
La fiche technique précise :
Puissance de raccordement : 3650 W...
... mais aussi : Consommation dénergie pyrolyse Maxi : 4,7 Kw/h
Je sais que la norme autorise lutilisation de fils de 2,5mm².
Je trouve cela un peu bizarre sachant que j'ai vu plusieurs fois sur le forum que la puissance maxi sur une ligne en 2,5 mm² ne devait pas dépasser 4500 W.
Or dans ce cas le four est donc susceptible de consommer 4700 W.
Est-ce que je peux sans risque tirer une ligne en 2,5 d'environ 6m de longueur ou est-il préférable de choisir du 6mm² ?
Merci de vos réponses.
Je dois brancher un four électrique utilisant le nettoyage par pyrolyse.
Le four est livré avec un raccordement en 2,5 mm².
La fiche technique précise :
Puissance de raccordement : 3650 W...
... mais aussi : Consommation dénergie pyrolyse Maxi : 4,7 Kw/h
Je sais que la norme autorise lutilisation de fils de 2,5mm².
Je trouve cela un peu bizarre sachant que j'ai vu plusieurs fois sur le forum que la puissance maxi sur une ligne en 2,5 mm² ne devait pas dépasser 4500 W.
Or dans ce cas le four est donc susceptible de consommer 4700 W.
Est-ce que je peux sans risque tirer une ligne en 2,5 d'environ 6m de longueur ou est-il préférable de choisir du 6mm² ?
Merci de vos réponses.
17 janvier 2010 à 23:01
Conseil 1 Forum electricite
Conseil branchement four électrique
Bonjour. La puissance maximum consommée est bien 3 650 W. L'énergie pour la pyrolyse est de 4,7 kWh (d'où le montant de la facture pour cette opération). Vous faites une confusion entre puissance et énergie. Donc branchement classique sur ligne dédiée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A.
18 janvier 2010 à 14:34
Conseil 2 Forum electricite
Invité

Conseil branchement four électrique
Invité
Bonjour, j'aurais bien essayé le 2.5mm² sur disj 20A, mais la marge de manuvre est faible.
Le câble 6mm² sur disj. 32A va vous sortir de ce problème.
Il existe un câble 4mm² à protéger sur Disj 25A, c'est un bon compromis, mais cela n'existe plus dans les habitations neuves. Dam
Le câble 6mm² sur disj. 32A va vous sortir de ce problème.
Il existe un câble 4mm² à protéger sur Disj 25A, c'est un bon compromis, mais cela n'existe plus dans les habitations neuves. Dam
18 janvier 2010 à 17:41