Bonjour, je dois raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone : un pour le broyeur et un autre pour l'aspiration.
Il y deux petites armoires existantes très anciennes, je voudrais renouveler le câblage. Pouvez-vous m'indiquer la liste des composants à acheter (contacteur, relais thermique, etc...) ? Il y a deux armoires avec chacune un bouton marche-arrêt. Le moteur est 220/380 V 50 Hz A = 14/3,1 * COS PHI =0,33 . Le réseau est en 380 V.
Il y deux petites armoires existantes très anciennes, je voudrais renouveler le câblage. Pouvez-vous m'indiquer la liste des composants à acheter (contacteur, relais thermique, etc...) ? Il y a deux armoires avec chacune un bouton marche-arrêt. Le moteur est 220/380 V 50 Hz A = 14/3,1 * COS PHI =0,33 . Le réseau est en 380 V.
03 décembre 2008 à 03:56
Réponses Forum de l'électricité 1
Invité

Raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone
Invité
Bonjour, il vous faut 2 disjoncteurs magnéto-thermique GV2 de 1.6 à 4 ampères ! + 2 contacteurs LC1 D09, + 2 boutons à 2 positions, avec 2 contact NO et 2 contacts NF.
Si vous commandez les 2 moteurs en même temps, avec un bouton, c'est suffisant !