Information schéma va et vient
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
1222
Question branchement électrique : Information schéma va et vient
Invité
Bonjour, je viens d'installer un permutateur Mosaic (18) entre 2 va-et-vient, le branchement me parait normal, mais cependant j'ai un souci : j'allume la lumière avec le premier va et vient, l'éteins avec le permutateur, mais je ne peux l'allumer ensuite ni avec le deuxième va-et-vient, ni avec le premier. Cherchez l'erreur ! Je suis un peu surpris par rapport au schéma que je viens de voir sur le site, car sur le permutateur, j'ai 6 bornes dont 2 n'ont pas de vis (à quoi servent-elles ?).
J'ai donc branché mes navettes les unes en face des autres.
Merci de votre réponse.
J'ai donc branché mes navettes les unes en face des autres.
Merci de votre réponse.
Réponses forum électricité 1
Invité

Information schéma va et vient
Invité
Essayer de faire pivoter vos navettes d'un quart de tour. A priori le problème vient du branchement de ce permutateur.
Réponses forum électricité 2
Invité

Information schéma va et vient
Invité
C'est une erreur de branchement, croisez vos fils de navette d'un côté, revoyez le schéma fourni avec l'appareil.
Réponses forum électricité 4
Invité

Information schéma va et vient
Invité
Si le va et vient est raccordé correctement sur le permutateur il faut mettre sur L1 la navette 1 sur L2 l'autre navette 1 sur 3 la navette 2 et sur 4 l autre navette 2
Ensuite il faut faire un pont entre 3 et 5 puis entre 4 et 6.
Ensuite il faut faire un pont entre 3 et 5 puis entre 4 et 6.