Repèrage interrupteurs sous-sol
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
8985
Conseil Réparation électrique : Repèrage interrupteurs sous-sol
Invité
Bonjour à tous, quelques questions j'ai des interrupteurs dans mon sous-sol.
Si les phases et retours sont en noir faut-il repérer les retours d'une autre couleur ? J'ai un bleu qui arrive dans un inter, est-ce que c'est normal ?
Et le pire j'ai un fil qui n'est pas branché d'un bout à l'autre et il y a du courant dedans je vous jure, vous savez d'où àa vient ?
Le consuel passe vendredi et là je suis un peu perdu. Merci à tous pour vos réponses.
Si les phases et retours sont en noir faut-il repérer les retours d'une autre couleur ? J'ai un bleu qui arrive dans un inter, est-ce que c'est normal ?
Et le pire j'ai un fil qui n'est pas branché d'un bout à l'autre et il y a du courant dedans je vous jure, vous savez d'où àa vient ?
Le consuel passe vendredi et là je suis un peu perdu. Merci à tous pour vos réponses.
19 septembre 2010 à 18:32
Avis FAQ 1 electricite
Repèrage interrupteurs sous-sol
Bonjour, le repérage de la phase coupée ou commandée n'est pas obligatoire, de même que le changement de couleur, bien que ce dernier soit vivement conseillé ; l'intervenant s'y retrouve plus facilement ; bien entendu lorsque le contrôleur voit ceci il devine le "non professionnel". le bleu "sur" un inter ce n'est pas normal, de même que le fil sous tension non affecté, mais qui a fait cette installation ? Difficile de vous répondre, mais attendons d'autres réponses. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:55
Avis FAQ 2 electricite
Invité

Repèrage interrupteurs sous-sol
Invité
Bonjour. Il est d'usage d'utiliser le nombre de couleurs nécessaire pour câbler des circuits lumière.
Dans une installation bien faite, on pourrait trouver communément 5 ou 6 couleurs.
Dans des exemples donnés sur le forum, on trouve phase en rouge (ou noir par ex), phase coupée en orange, neutre bleu obligatoire, navettes en violet, commande télérupteur en marron (ce ne sont que des exemples) ; câbler la phase coupée de la même couleur que la phase directe n'est pas un travail de professionnel.
Le neutre bleu dans le boîtier interrupteur ne fait qu'y passer, ou peut-être utilisé en cas d'usage d'un interrupteur témoin.
Pour le fil en l'air, on peut supposer que vous utilisez un testeur qui détecte une tension induite et non un courant. Pas de danger apparemment. Votre électricien peut vous expliquer tout cela.
Le Consuel ne devrait pas vous recaler pour ces raisons... normalement. GL (19/09/10)
Dans une installation bien faite, on pourrait trouver communément 5 ou 6 couleurs.
Dans des exemples donnés sur le forum, on trouve phase en rouge (ou noir par ex), phase coupée en orange, neutre bleu obligatoire, navettes en violet, commande télérupteur en marron (ce ne sont que des exemples) ; câbler la phase coupée de la même couleur que la phase directe n'est pas un travail de professionnel.
Le neutre bleu dans le boîtier interrupteur ne fait qu'y passer, ou peut-être utilisé en cas d'usage d'un interrupteur témoin.
Pour le fil en l'air, on peut supposer que vous utilisez un testeur qui détecte une tension induite et non un courant. Pas de danger apparemment. Votre électricien peut vous expliquer tout cela.
Le Consuel ne devrait pas vous recaler pour ces raisons... normalement. GL (19/09/10)
19 septembre 2010 à 21:28
Avis FAQ 3 electricite
Invité

Repèrage interrupteurs sous-sol
Invité
Merci pour vos conseils, je croise les doigts pour vendredi, bonne soirée à vous.
22 septembre 2010 à 18:29