fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
163
Conseil d'un bricoleur à cette question : fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Invité
J'ai fait tomber une cloison et j'ai malheureusement coupé des fils électriques qui sortent de 1,5 cm du sol. Ces fils correspondent au circuit du radiateur électrique de la cuisine et du salon. Un nouveau sol va être posé sur ces fils. Est-ce que je peux récupérer ce circuit avec des dominos et faire une protection (et quel type de protection ?) ou est-ce que je dois obligatoirement isoler ces fils à partir du compteur ?
Réponse 1 des bricoleurs à cette question
Invité

fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Invité
Malheureusement, vos fils semblent trop courts pour pouvoir être "récupérés", car ils devraient alors être raccordés à l'aide de dominos dans un boîtier type "plexo", et accessible. L'idéal est de tirer une autre ligne, branchée au tableau de distribution sur une protection adaptée ( disjoncteur 20A, sur circuit avec protection différentielle 30ma).
Réponse 2 des bricoleurs à cette question
Invité

fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Invité
Il faut mettre les fils dans une boîte de dérivation Plexo avec des dominos électriques ou faire une épissure et couler de la résine époxy dans la boîte de dérivation.
Réponse 3 des bricoleurs à cette question
Invité

fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Invité
OK pour les boîtes style Plexo, mais n'utilisez plus de "dominos" à vis : les vibrations inévitables présentes dans un appartement dévissent les dominos en question et le contact charbonne et se coupe au mieux, chauffe et enflamme les matériaux à proximité au pire ! DONC : utilisez des BORNIERS SANS VIS A CONTACT ELASTIQUE (lame d'acier) capables de tenir du 20A et disponibles pour de 2 à 5 reprises (de type Wago, par exemple). Le confort d'utilisation, la sécurité qu'ils procurent : c'est génial ! A noter : Legrand y vient et équipe ses appareillages de ce genre de borniers !
Réponse 4 des bricoleurs à cette question
Invité

fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Invité
Je pencherais pour une version utiliser la gaine pour passer une nouvelle alimentation plus longue qui éviterait les connexions dans un mur.
Réponse 5 des bricoleurs à cette question
Invité

fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Invité
Les connexions dans un mur sont interdites ! Mieux vaut recréer la ligne complètement...