Bonjour, je dois rénover l'installation électrique d'une boulangerie, le triphasé est tiré, quelle doit être la valeur de ma protection ? Et est-ce les mêmes normes que dans le bâtiment ? Le consuel doit-il passer ? Quelle protection dois-je utiliser dans mon tableau, 63 A suffiront-ils ? Merci pour vos éclaircissements.
17 octobre 2008 à 01:49
Réponses forum électricité 1
Rénover installation électrique boulangerie
Il faut savoir quelle puissance vous avez souscrite auprès du fournisseur d'énergie, tout en ayant préalablement fait l'inventaire de toutes les machines à alimenter. Si ce n'est pas un nouveau branchement, il n'y a pas nécessité de faire passer le Consuel ; et vice-versa. Le tableau doit être équipé d'autant de départs protégés que de machines à alimenter. Dans votre cas, le plus sage est de faire intervenir un professionnel qui réalisera le tableau et garantira la sécurité. Pour la définition de vos besoins en énergie ce même professionnel ou les services EDF Bleu Ciel pourront vous assister.