Merci pour vos contributions à la question 6323 qui répondent aussi à la 6324.
Voici la solution que je pense adopter : rajouter un tableau neuf avec un disjoncteur de branchement sélectif neuf à côté de l'ancien disjoncteur général (je dis général, car dans la rue il n'y a que le compteur).
Je pense que l'ancien disjoncteur n'est pas sélectif : est-ce que vous confirmez ce point ?
Cela va me décider à me procurer le reste.
Est-ce que vous validez le tout ? J'ai tiré 4 nouvelles lignes que l'on ne voit pas encore ici.
Je ne peux pas mettre l'ensemble au dessus car je vais me trouver trop haut (la rangée d'anciens coupe-circuits est déjà à 1,60 m du sol).
Il faudra tout rallonger entre nouveau et ancien tableau à côté : vaut-il mieux des dominos ou des connecteurs automatiques ?
Encore un grand merci pour vos contributions pour ce sujet passionnant qui nécessite bien sûr beaucoup de sérieux.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici la solution que je pense adopter : rajouter un tableau neuf avec un disjoncteur de branchement sélectif neuf à côté de l'ancien disjoncteur général (je dis général, car dans la rue il n'y a que le compteur).
Je pense que l'ancien disjoncteur n'est pas sélectif : est-ce que vous confirmez ce point ?
Cela va me décider à me procurer le reste.
Est-ce que vous validez le tout ? J'ai tiré 4 nouvelles lignes que l'on ne voit pas encore ici.
Je ne peux pas mettre l'ensemble au dessus car je vais me trouver trop haut (la rangée d'anciens coupe-circuits est déjà à 1,60 m du sol).
Il faudra tout rallonger entre nouveau et ancien tableau à côté : vaut-il mieux des dominos ou des connecteurs automatiques ?
Encore un grand merci pour vos contributions pour ce sujet passionnant qui nécessite bien sûr beaucoup de sérieux.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2009 à 21:43
Astuce 1 bricolage electricite
Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
Bonjour. Quelques compléments.
Le DJ de branchement n'est pas sélectif, mais néanmoins vous pouvez essayer de le faire changer aux frais du fournisseur d'énergie par un 15/30/45 A (13120 Schneider Electric par ex.), ce au titre de la vétusté ; mais ce n'est pas du tout la première priorité. Inutile d'en rajouter un autre en haut.
Une précaution à envisager : faire contrôler le serrage de l'arrivée en haut du DJ de branchement. Au bout de 35 ans, il peut y avoir danger.
Pour rallonger proprement les circuits, il vaut mieux utiliser des borniers, bien que des dominos ou connexions rapides soient possibles. Tout dépend de la qualité du travail que l'on veut effectuer, et la facilité de repérage.
Dans votre cas, il vaut mieux que vous fassiez un tableau sur mesure plutôt que précâblé (3 rangées de 13 modules). La lecture du "Petit livre rouge Promotelec" peut vous rendre service, de même que la consultation des nombreux exemples de tableaux proposés par CMT. On protège les séries de disjoncteurs modulaires par des interrupteurs différentiels. Prévoyez 30% de place disponible. Préférez des appareils des grandes marques souvent citées. Un grossiste pourra vous approvisionner.
Comme précise, il faudra bien repérer les circuits Ph + N. Assez facile dans ce vieux tableau ou n'arrivent que peu de tubes.
Tous les fusibles actuels sont bien alimentés. "Ya plus qu'à".
Le DJ de branchement n'est pas sélectif, mais néanmoins vous pouvez essayer de le faire changer aux frais du fournisseur d'énergie par un 15/30/45 A (13120 Schneider Electric par ex.), ce au titre de la vétusté ; mais ce n'est pas du tout la première priorité. Inutile d'en rajouter un autre en haut.
Une précaution à envisager : faire contrôler le serrage de l'arrivée en haut du DJ de branchement. Au bout de 35 ans, il peut y avoir danger.
Pour rallonger proprement les circuits, il vaut mieux utiliser des borniers, bien que des dominos ou connexions rapides soient possibles. Tout dépend de la qualité du travail que l'on veut effectuer, et la facilité de repérage.
Dans votre cas, il vaut mieux que vous fassiez un tableau sur mesure plutôt que précâblé (3 rangées de 13 modules). La lecture du "Petit livre rouge Promotelec" peut vous rendre service, de même que la consultation des nombreux exemples de tableaux proposés par CMT. On protège les séries de disjoncteurs modulaires par des interrupteurs différentiels. Prévoyez 30% de place disponible. Préférez des appareils des grandes marques souvent citées. Un grossiste pourra vous approvisionner.
Comme précise, il faudra bien repérer les circuits Ph + N. Assez facile dans ce vieux tableau ou n'arrivent que peu de tubes.
Tous les fusibles actuels sont bien alimentés. "Ya plus qu'à".
28 septembre 2009 à 09:08
Astuce 2 bricolage electricite
Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
Bonjour
Si l'arrivée électrique arrive par le bas, mettez plutôt le nouveau disjoncteur en dessous, cela permettra un jour de basculer directement dessus sans avoir de problème de longueur du câble principal d'alimentation.
Si elle se fait par le haut ce que vous proposez est correct.
Pour rallonger 3 solutions :
- une barrette complète de domino que vous fixez au mur et sur laquelle vous vous raccordez
- des bornes automatiques type Wago
- des bornes type Viking fixées sur un rail. C'est ce qui fait le plus propre et le plus pro.
Les 3 solutions sont bonnes.
Vu que votre installation semble être en apparent, voir s'il n'y a pas moyen de changer sur toute la longueur le circuit 32A et celui du lave-linge.
Pour finir, si vous ne l'avez pas encore acheté je prendrais plutôt un tableau un peu plus grand qui sera plus évolutif.
CMT
Si l'arrivée électrique arrive par le bas, mettez plutôt le nouveau disjoncteur en dessous, cela permettra un jour de basculer directement dessus sans avoir de problème de longueur du câble principal d'alimentation.
Si elle se fait par le haut ce que vous proposez est correct.
Pour rallonger 3 solutions :
- une barrette complète de domino que vous fixez au mur et sur laquelle vous vous raccordez
- des bornes automatiques type Wago
- des bornes type Viking fixées sur un rail. C'est ce qui fait le plus propre et le plus pro.
Les 3 solutions sont bonnes.
Vu que votre installation semble être en apparent, voir s'il n'y a pas moyen de changer sur toute la longueur le circuit 32A et celui du lave-linge.
Pour finir, si vous ne l'avez pas encore acheté je prendrais plutôt un tableau un peu plus grand qui sera plus évolutif.
CMT
28 septembre 2009 à 07:40
Astuce 3 bricolage electricite
Invité

Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
Invité
Bravo ! Merci de nous tenir au courant de votre réalisation. A première vue vous êtes devenus un pro. Vous constatez que ce domaine n'est pas si compliqué. Vous êtes j'en suis certain, plus rassuré. A votre disposition pour d'autres conseils. Cordialement. DB.
28 septembre 2009 à 16:17
Astuce 4 bricolage electricite
Invité

Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
Invité
Additif à ma réponse. Le nouveau disjoncteur tient lieu de disjoncteur d'abonné, comme vous avez prévu des disjoncteurs différentiels en tête de vos circuits, il n'y a lieu que votre disjoncteur soit sélectif ou non.
Déposer votre ancien tableau, ne touchez pas à l'ancien disjoncteur DB, c'est à votre fournisseur de le faire.
Ensuite c'est une histoire de coordination de dates entre vous et votre fournisseur.
Vous pouvez fixer votre nouveau tableau en lieu et place de l'ancien, tableau DB compris, vos fils seront certainement assez longs.
Sinon rallongez-les avec des bornes dites "yago" toujours adaptées à la section des fils.
Résumons, au final de votre installation il ne doit rester que du neuf.
Encore Bravo, cordialement DB.
Déposer votre ancien tableau, ne touchez pas à l'ancien disjoncteur DB, c'est à votre fournisseur de le faire.
Ensuite c'est une histoire de coordination de dates entre vous et votre fournisseur.
Vous pouvez fixer votre nouveau tableau en lieu et place de l'ancien, tableau DB compris, vos fils seront certainement assez longs.
Sinon rallongez-les avec des bornes dites "yago" toujours adaptées à la section des fils.
Résumons, au final de votre installation il ne doit rester que du neuf.
Encore Bravo, cordialement DB.