Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6310
Astuce FAQ electricite : Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel
Invité
Bonjour
Pour une rénovation intégrale du tableau, je souhaite protéger efficacement mes prises congélateur et ordinateur.
Dois-je mettre un interrupteur différentiel Hpi (en plus du A et du AC) ou plutôt un disjoncteur différentiel ?
Merci d'avance.
Pour une rénovation intégrale du tableau, je souhaite protéger efficacement mes prises congélateur et ordinateur.
Dois-je mettre un interrupteur différentiel Hpi (en plus du A et du AC) ou plutôt un disjoncteur différentiel ?
Merci d'avance.
24 septembre 2009 à 07:42
Réponse 1 au problème electricite
Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel
Bonjour,
Un interrupteur différentiel (40A ou 25A) 30mA HPI suivi d'un disjoncteur 16A assurera les mêmes fonctions de sécurité qu'un disjoncteur différentiel 16 30mA HPI.
Donc les 2 sont possibles :
Avantage de l'interrupteur différentiel + disjoncteur : nettement moins cher, permet de mettre plusieurs circuits sous l'interrupteur différentiel, permet en cas de défaut de savoir s'il s'agit d'une fuite de courant (ID) ou d'une surintensité (disj).
Avantage du disjoncteur différentiel : ne prend que 2 modules dans le tableau, permet facilement d'associer un signal lumineux ou sonore d'alerte en utilisant un contact auxiliaire.
A noter que vous n'avez pas intérêt à mettre le congélateur sous le même différentiel que l'ordinateur.
Cela ne sert à rien de payer du matériel cher dont le but est de limiter au maximum les déclenchements, si c'est pour ajouter sous le différentiel d'autres matériels qui peuvent eux même amener des déclenchements.
CMT
Un interrupteur différentiel (40A ou 25A) 30mA HPI suivi d'un disjoncteur 16A assurera les mêmes fonctions de sécurité qu'un disjoncteur différentiel 16 30mA HPI.
Donc les 2 sont possibles :
Avantage de l'interrupteur différentiel + disjoncteur : nettement moins cher, permet de mettre plusieurs circuits sous l'interrupteur différentiel, permet en cas de défaut de savoir s'il s'agit d'une fuite de courant (ID) ou d'une surintensité (disj).
Avantage du disjoncteur différentiel : ne prend que 2 modules dans le tableau, permet facilement d'associer un signal lumineux ou sonore d'alerte en utilisant un contact auxiliaire.
A noter que vous n'avez pas intérêt à mettre le congélateur sous le même différentiel que l'ordinateur.
Cela ne sert à rien de payer du matériel cher dont le but est de limiter au maximum les déclenchements, si c'est pour ajouter sous le différentiel d'autres matériels qui peuvent eux même amener des déclenchements.
CMT
25 septembre 2009 à 07:10