Sur une vieille installation (salle de bain !) arrivent à une prise 2 fils bleus et 1 noir.
L'un des 2 bleus est connecté à la fiche terre de la prise.
Comment être sûr que les fils bleus ne sont pas 2 neutres et qu'en fait il n'y pas de terre - ce que je soupçonne fortement ?
Sans terre un interrupteur différentiel sera-t-il suffisant pour la protection des personnes ?
Merci pour vos réponses.
L'un des 2 bleus est connecté à la fiche terre de la prise.
Comment être sûr que les fils bleus ne sont pas 2 neutres et qu'en fait il n'y pas de terre - ce que je soupçonne fortement ?
Sans terre un interrupteur différentiel sera-t-il suffisant pour la protection des personnes ?
Merci pour vos réponses.
05 septembre 2009 à 08:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation
Invité
Pour la première question, il faut mesurer les tensions entre conducteur et faire des tests de continuité à l'origine du circuit.
Pour la deuxième réponse, NON un dispositif différentiel n'est pas suffisant.
Il faut une prise de terre car sinon le courant de fuite ne pourra pas s'évacuer en cas de défaut.
ASFP
Pour la deuxième réponse, NON un dispositif différentiel n'est pas suffisant.
Il faut une prise de terre car sinon le courant de fuite ne pourra pas s'évacuer en cas de défaut.
ASFP
05 septembre 2009 à 22:25
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation
Bonsoir, pour être affirmatif comme vous l'êtes, il faut trouver le cheminement et le raccordement de ce conducteur bleu, raccordé au contact de terre de la prise.
Essayer de faire une mesure de continuité entre "ce fil bleu" et la prise de terre, cela vous rassurerait, (encore faut-il qu'il n'y ait aucun défaut sur l'installation).
Sans terre, seul le DDR 30mA est admis pour la protection des personnes, et dans le cadre de l'existant, ou la prise de terre est difficile à réaliser, mais dans le cas de rénovation, les derniers textes deviennent applicables.
Cordialement.
Essayer de faire une mesure de continuité entre "ce fil bleu" et la prise de terre, cela vous rassurerait, (encore faut-il qu'il n'y ait aucun défaut sur l'installation).
Sans terre, seul le DDR 30mA est admis pour la protection des personnes, et dans le cadre de l'existant, ou la prise de terre est difficile à réaliser, mais dans le cas de rénovation, les derniers textes deviennent applicables.
Cordialement.