Problème rénovation installation tétrapolaire
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21205
Question Forum Électricité : Problème rénovation installation tétrapolaire
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une maison sur Montélimar et je souhaite rénover mon tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs mais je tombe sur un os.
Mon tableau est alimenté par un disjoncteur tétrapolaire Landis et Gyr qui distribue 3 phases à 160V au lieu de 230V, lorsque je "ponte" 2 phases j’obtiens entre 290 V et 300 V.
Le disjoncteur saute souvent et micro-coupures fréquentes en cas d'orage.
Pensez-vous qu'il soit défaillant ? il est plombé, dois-je donc faire intervenir EDF pour vérification ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d'acheter une maison sur Montélimar et je souhaite rénover mon tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs mais je tombe sur un os.
Mon tableau est alimenté par un disjoncteur tétrapolaire Landis et Gyr qui distribue 3 phases à 160V au lieu de 230V, lorsque je "ponte" 2 phases j’obtiens entre 290 V et 300 V.
Le disjoncteur saute souvent et micro-coupures fréquentes en cas d'orage.
Pensez-vous qu'il soit défaillant ? il est plombé, dois-je donc faire intervenir EDF pour vérification ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 octobre 2021 à 19:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème rénovation installation tétrapolaire
Bonsoir.
Ce n'est pas normal.
Vous devriez avoir à +/- 10%
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Refaites des tests avec un autre voltmètre (le vôtre est peut-être défectueux).
Si cela se confirme, contactez ENEDIS pour les informer de cette tension anormalement faible.
Ce n'est pas normal.
Vous devriez avoir à +/- 10%
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Refaites des tests avec un autre voltmètre (le vôtre est peut-être défectueux).
Si cela se confirme, contactez ENEDIS pour les informer de cette tension anormalement faible.
03 octobre 2021 à 20:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème rénovation installation tétrapolaire
Bonjour patraf.
Pour le moment il faut faire intervenir un professionnel expérimenté qui fera l'analyse de la situation, et vous proposera une réfection complète avec mise en sécurité.
En option possible, une prise de recharge pour véhicule électrique.
Il faudrait voir vous même si la livraison en triphasé est un impératif (faire tourner des moteurs asynchrones), ou non. Si non, un abonnement monophasé jusqu'à 12 kVA pourrait suffire.
Enedis pourra intervenir s'il faut modifier le point de livraison de triphasé en monophasé. Se posera à ce moment le problème de la section de la ligne depuis la sortie du compteur jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement si le compteur est en limite de l'habitat.
Dans la foulée, Enedis posera un disjoncteur de branchement de type S, ce que n'est pas le DJ en photo, alors que l'électricien aura posé des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition remis à neuf.
Cordialement.
Citation :Pas bien normal, mais vous ne décrivez pas votre mode opératoire.
3 phases à 160V au lieu de 230V
Citation :Vous faites un court-circuit.
lorsque je "ponte" 2 phases
Citation :On peut comprendre votre projet. Par contre il vous est fortement déconseillé de le faire vous même, cela demande des capacités que vous ne semblez avoir. Désolé d'être négatif.
je souhaite rénover mon tableau électrique
Citation :Non.
dois-je donc faire intervenir EDF pour vérification ?
Pour le moment il faut faire intervenir un professionnel expérimenté qui fera l'analyse de la situation, et vous proposera une réfection complète avec mise en sécurité.
En option possible, une prise de recharge pour véhicule électrique.
Il faudrait voir vous même si la livraison en triphasé est un impératif (faire tourner des moteurs asynchrones), ou non. Si non, un abonnement monophasé jusqu'à 12 kVA pourrait suffire.
Enedis pourra intervenir s'il faut modifier le point de livraison de triphasé en monophasé. Se posera à ce moment le problème de la section de la ligne depuis la sortie du compteur jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement si le compteur est en limite de l'habitat.
Dans la foulée, Enedis posera un disjoncteur de branchement de type S, ce que n'est pas le DJ en photo, alors que l'électricien aura posé des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition remis à neuf.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 21:42







