Invité
invité
Bonjour,
Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs.
Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même le mur comme l'est le tableau actuel.
Je préfèrerais fixer le nouveau tableau sur un support en bois de quelques centimètres de profondeur qui me permettrait de ne pas avoir à toucher à la goulotte de disposer d'un espace plus confortable pour disposer les câbles, voir le plan en pièce jointe.
Très grand merci pour votre aide et vos conseils.
Philippe (23/07/10)
Voici le plan :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan tableau electrique

23 juillet 2010 à 08:58
Avis d'un bricoleur à cette question 1

Conseil pose tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
16 741 messages
Bonjour. Si vous voulez rénover le tableau, il vaut mieux voir grand et profond, et mettre un tableau de luxe tel que Pragma Evolution Schneider Electric ou équivalent en Legrand ou Hager.
Dans ce cas, plutôt que de faire une "rallonge" en profondeur inélégante, peut-être pourriez-vous le mettre à côté et vous servir de l'actuel pour y installer des borniers genre Viking qui vous permettraient de repartir vers le nouveau tableau ? Vous mettrez plusieurs ID en fonction du nombre de lignes à alimenter (d'où la place nécessaire).
C'est un travail d'été faisable avec une bonne préparation avec de la documentation sous les yeux, du temps, et personne autour. En question 6640 vous verrez une rénovation terminée.
23 juillet 2010 à 16:59
Avis d'un bricoleur à cette question 2

Conseil pose tableau électrique


Invité
invité
Bonjour. Vous pouvez utiliser votre support en bois. Notez quand même qu'il existe tout fournisseurs confondus des rehausses de tableau, qui s'adaptent parfaitement aux goulottes GTL.
DB
23 juillet 2010 à 17:51
Avis d'un bricoleur à cette question 3

Conseil pose tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
5 647 messages
Pas de problème si les câbles passent sous gaine dans le support en bois.
Sinon il existe des rehausses PVC de dimensions adaptées au tableau.
CMT
23 juillet 2010 à 20:38
Avis d'un bricoleur à cette question 4

Conseil pose tableau électrique

Philippe
Membre inscrit
Philippe
95 messages
Bonjour,
Je tiens d'abord à vous remercier vivement tous les 3 trois pour vos conseils.
Je dispose du nouveau tableau neuf ; il s'agit d'un tableau précâblé et prééquipé de marque Legrand référence 927 28 que j'ai trouvé chez Leroy Merlin.
A présent, j'essaie, sans succès, de trouver sur le site de Legrand la référence de la réhausse Legrand qui lui est associé.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à trouver cette référence.
Très grand merci.
24 juillet 2010 à 15:43
Avis d'un bricoleur à cette question 5

Conseil pose tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
5 647 messages
Je pense qu'il s'agit de la référence Grande distribution du tableau pré-équipé
Si j'ai bien vu il s'agit du tableau de base 3x13 modules 012 13.
Vous pouvez lui associer la rehausse 013 73 et éventuellement un fond 013 53.
coffret electrique legrand.pdf
CMT
25 juillet 2010 à 19:50
Avis d'un bricoleur à cette question 6

Conseil pose tableau électrique

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Référence rehausse 50m/m pour tableau Legrand Equinoxe : 1 rangée 013 71 - 2R : 013 72 - 3R : 013 73 - 4R : 013 74.
25 juillet 2010 à 20:05
Avis d'un bricoleur à cette question 7

Conseil pose tableau électrique

Philippe
Membre inscrit
Philippe
95 messages
Bonjour
Mille mercis encore. Je vais de ce pas commander la réhausse et la plaque de fond.
Cordialement,
26 juillet 2010 à 16:37

Proposer une réponse à Conseil pose tableau électrique



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 3. Conseil pose tableau électrique
    N°8646 : Bonjour, Je tiens d'abord à vous remercier, en particulier GL, DB et CMT pour vos conseils. Je dispose du nouveau tableau neuf ; il s'agit d'un tableau précâblé et prééquipé de marque Legrand référence 927 28 que j'ai...
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Pose d'une Walbox pour véhicule électrique
    N°17710 : Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de solliciter vos avis sur l'installation d'une borne électrique à mon domicile suite à l'achat d'un véhicule électrique. Je suis totalement novice dans le domaine et me suis...
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 8. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 10. Pose prise modulaire dans un tableau électrique
    N°15069 : Bonjour, Qu'un saura-t-il m'expliquer simplement comment ajouter une prise modulaire dans mon tableau électrique ? Je joins une photo.
>>> Résultats suivants pour : Conseil pose tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo