Rénovation de mon tableau électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
26040
Questions Forum Électricité : Rénovation de mon tableau électrique
Bonjour.
Je souhaite remplacer mon tableau électrique qui date des années 80 par un tableau récent.
J'ai parcouru le net pour comprendre comment faire cela et j'ai l'impression d'avoir compris les grandes lignes.
J'ai préparé un projet de futur tableau que je voudrais vous soumettre pour avoir votre avis.
J'ai pu constater que mes fils existant étaient des 4mm², j'ai 2 ou 3 fils 2,5mm² et 1 fil en 1,5mm².
L'ensemble des fils existant ne seront donc pas remplaçable car déjà dans les murs.
Dans mon projet j'ai préciser quel type de fil était sur quel disjoncteur.
Le 2.5mm² du disjoncteur 10A pour les 8 LED n'existe pas encore, c'est une proposition que je vous soumets.
J'ai lu dans la NFC 15 100 qu'il était préconisé un disjoncteur 30mA type F pour les frigo et l'informatique, c'est ce que je propose et vous soumets.
Je propose également un disjoncteur de type A pour mes 3 futures prises indépendantes de lave-vaisselle, sèche-linge et lave linge, qui sont actuellement toutes les 3 sur un unique disjoncteur 32A.
Merci, en espérant que vous réagirez à cette demande.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaite remplacer mon tableau électrique qui date des années 80 par un tableau récent.
J'ai parcouru le net pour comprendre comment faire cela et j'ai l'impression d'avoir compris les grandes lignes.
J'ai préparé un projet de futur tableau que je voudrais vous soumettre pour avoir votre avis.
J'ai pu constater que mes fils existant étaient des 4mm², j'ai 2 ou 3 fils 2,5mm² et 1 fil en 1,5mm².
L'ensemble des fils existant ne seront donc pas remplaçable car déjà dans les murs.
Dans mon projet j'ai préciser quel type de fil était sur quel disjoncteur.
Le 2.5mm² du disjoncteur 10A pour les 8 LED n'existe pas encore, c'est une proposition que je vous soumets.
J'ai lu dans la NFC 15 100 qu'il était préconisé un disjoncteur 30mA type F pour les frigo et l'informatique, c'est ce que je propose et vous soumets.
Je propose également un disjoncteur de type A pour mes 3 futures prises indépendantes de lave-vaisselle, sèche-linge et lave linge, qui sont actuellement toutes les 3 sur un unique disjoncteur 32A.
Merci, en espérant que vous réagirez à cette demande.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 octobre 2024 à 11:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation de mon tableau électrique
Bonjour Benoit51510,
Avant tout, pour éviter les confusions, il vous faut bien faire la différence entre :
- disjoncteur, calibre en A et courbe de déclenchement, courbe C passe partout.
- interrupteur différentiel, calibre, sensibilité en mA, type AC, A ou F.
- disjoncteur différentiel ; généralement le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement, forcément de type S quand il y a des ID 30 mA.
Sur votre plan, qui est à revoir (calibre des DJ en ampères), il faudrait réduire le nombre d'ID. Quatre nous semble suffisant.
Hotte, informatique et frigos ne nécessitent pas d'avoir des circuits spécifiques.
Éventuellement, et si l'on a des euros disponibles, un DJ différentiel type F pour le congélateur. Pas de première nécessité.
Prévoir une ligne avec prise renforcée pour une borne de recharge de véhicule électrique si puissance inférieure ou égale à 3,7 kW.
Pas de circuits spécifiques 32 A plaque de cuisson et 16 A pour four.
Pas de circuit pour éclairage extérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Avant tout, pour éviter les confusions, il vous faut bien faire la différence entre :
- disjoncteur, calibre en A et courbe de déclenchement, courbe C passe partout.
- interrupteur différentiel, calibre, sensibilité en mA, type AC, A ou F.
- disjoncteur différentiel ; généralement le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement, forcément de type S quand il y a des ID 30 mA.
Sur votre plan, qui est à revoir (calibre des DJ en ampères), il faudrait réduire le nombre d'ID. Quatre nous semble suffisant.
Hotte, informatique et frigos ne nécessitent pas d'avoir des circuits spécifiques.
Éventuellement, et si l'on a des euros disponibles, un DJ différentiel type F pour le congélateur. Pas de première nécessité.
Prévoir une ligne avec prise renforcée pour une borne de recharge de véhicule électrique si puissance inférieure ou égale à 3,7 kW.
Pas de circuits spécifiques 32 A plaque de cuisson et 16 A pour four.
Pas de circuit pour éclairage extérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 19:40