Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5957
Question Electricite : Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Invité
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
29 juillet 2009 à 15:16
Réponse 1 Forum de l’électricité
Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Un disjoncteur protège contre les sur-intensités ; un différentiel protège contre les défauts d'isolement. Il faut préciser ce que vous voulez faire exactement.
30 juillet 2009 à 09:46
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Invité
Bonjour
Qu'entendez-vous par différentiel : disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ?
Quel type de circuit est protégé par ce disjoncteur C2O ?
Qu'entendez-vous par différentiel : disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ?
Quel type de circuit est protégé par ce disjoncteur C2O ?
30 juillet 2009 à 10:38
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Invité
Bonjour
Il est possible de remplacer un disjoncteur de courbe C 20A par un disjoncteur différentiel de 20A 30mA et j'insiste bien sur le terme de disjoncteur différentiel.
Vous ne pouvez pas le remplacer par un interrupteur différentiel car ce dernier n'a aucun pouvoir de coupure mais la solution que vous voulez utiliser est onéreuse.
Pour quelle raison voulez-vous remplacer votre disjoncteur par un disjoncteur différentiel ?
Ne serait-il pas plus simple de rajouter en tête de tableau un interrupteur différentiel 30mA de 40A ou 63A (coût de cet appareil de 40 à 70 ). Alors que le disjoncteur différentiel c'est le double.
Il est possible de remplacer un disjoncteur de courbe C 20A par un disjoncteur différentiel de 20A 30mA et j'insiste bien sur le terme de disjoncteur différentiel.
Vous ne pouvez pas le remplacer par un interrupteur différentiel car ce dernier n'a aucun pouvoir de coupure mais la solution que vous voulez utiliser est onéreuse.
Pour quelle raison voulez-vous remplacer votre disjoncteur par un disjoncteur différentiel ?
Ne serait-il pas plus simple de rajouter en tête de tableau un interrupteur différentiel 30mA de 40A ou 63A (coût de cet appareil de 40 à 70 ). Alors que le disjoncteur différentiel c'est le double.
30 juillet 2009 à 09:17
Réponse 4 Forum de l’électricité
Invité

Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Invité
Bonjour
Vous pouvez rajouter un interrupteur différentiel 30 mA 25A en aval du disjoncteur C20 mais il ne faut en aucun cas le remplacer par un interrupteur différentiel car la protection surintensités ne serait plus assurée.
En revanche, vous pouvez remplacer le disjoncteur C20 par un disjoncteur différentiel C20 30mA ou c16 30mA. Vincent
Vous pouvez rajouter un interrupteur différentiel 30 mA 25A en aval du disjoncteur C20 mais il ne faut en aucun cas le remplacer par un interrupteur différentiel car la protection surintensités ne serait plus assurée.
En revanche, vous pouvez remplacer le disjoncteur C20 par un disjoncteur différentiel C20 30mA ou c16 30mA. Vincent
30 juillet 2009 à 07:21
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Invité
Bonjour, votre question est mal formulée et manque de précision, vous ne nous dites pas si vous disposez un différentiel 30 mA en amont du C20... S'agit il d'une installation ancienne ? Et si tel est le cas, êtes vous raccordé à la colonne de terre de votre immeuble ? Attendons plus de précision de votre part.
Cordialement, MH.
Cordialement, MH.
31 juillet 2009 à 13:20
Réponse 6 Forum de l’électricité
Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
Bonjour, Attendons une précision de l'auteur, car les organes cités dans la question n'ont pas du tout la même fonction. Cordialement.
01 août 2009 à 07:22