Bonjour,
Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2.
Mon appareil a trois phases le neutre et la terre, et mon installation a trois phases et la terre ou le neutre, je ne sais pas. Branchement provisoire juste pour tester mon appareil.
Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2.
Mon appareil a trois phases le neutre et la terre, et mon installation a trois phases et la terre ou le neutre, je ne sais pas. Branchement provisoire juste pour tester mon appareil.
21 décembre 2009 à 16:32
Réponses FAQ Electricite 1
Remplacer triphasé neutre et la terre
Bonjour. Une réponse rapide avant qu'il vous arrive de sérieux ennuis.
"Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2 ? " : ni l'un ni l'autre.
Il aurait été souhaitable que vous précisiez quel appareil vous avez à raccorder.
Si le neutre n'est pas distribué (possible en industriel, mais pas en domestique), vous ne pouvez raccorder que les 3 phases à votre appareil. Si vous ne savez pas si le neutre est présent ou la terre, faites intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura faire la différence et réaliser un branchement en sécurité, d'autant plus que vous ne précisez pas de quelle installation il s'agit. Pour lever le doute il y a des observations et des mesures à effectuer que vous ne pouvez faire seul.
"Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2 ? " : ni l'un ni l'autre.
Il aurait été souhaitable que vous précisiez quel appareil vous avez à raccorder.
Si le neutre n'est pas distribué (possible en industriel, mais pas en domestique), vous ne pouvez raccorder que les 3 phases à votre appareil. Si vous ne savez pas si le neutre est présent ou la terre, faites intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura faire la différence et réaliser un branchement en sécurité, d'autant plus que vous ne précisez pas de quelle installation il s'agit. Pour lever le doute il y a des observations et des mesures à effectuer que vous ne pouvez faire seul.
22 décembre 2009 à 08:38
Réponses FAQ Electricite 2
Remplacer triphasé neutre et la terre
Bonjour, il est impossible de mélanger le neutre et la terre : les DDR de votre tableau déclencheraient. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:12
Réponses FAQ Electricite 3
Invité

Remplacer triphasé neutre et la terre
Invité
Bonjour
Surtout pas, le Neutre (Bleu) est un conducteur actif, la Terre (Vert/Jaune) est un conducteur de protection. Votre fournisseur d'énergie a dû vous fournir 3 Ph + N, la Terre dépend de vous, c'est à vous de l'installer ou a un professionnel. Même pour un essai, vous allez au devant d'un grave danger. CL.
Surtout pas, le Neutre (Bleu) est un conducteur actif, la Terre (Vert/Jaune) est un conducteur de protection. Votre fournisseur d'énergie a dû vous fournir 3 Ph + N, la Terre dépend de vous, c'est à vous de l'installer ou a un professionnel. Même pour un essai, vous allez au devant d'un grave danger. CL.
22 décembre 2009 à 11:32