Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
8500
Astuces aux problèmes électriques : Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Invité
Bonjour aux fidèles du forum électricité.
Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes.
Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique.
Actuellement, le four et la plaque sont branchés ensemble sur une seule grosse prise avec 3 énormes broches et je ne sais pas comment la remplacer, puisque les nouvelles prises ne sont pas du même format. Voir photos des prises.
Merci à tous pour vos conseils (07/07/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes.
Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique.
Actuellement, le four et la plaque sont branchés ensemble sur une seule grosse prise avec 3 énormes broches et je ne sais pas comment la remplacer, puisque les nouvelles prises ne sont pas du même format. Voir photos des prises.
Merci à tous pour vos conseils (07/07/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 juillet 2010 à 16:10
Avis FAQ 1 electricite
Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Bonjour. C'est simple, puisque vous êtes dans vos murs et que cette prise semble antique avec des conducteurs qui risquent de l'être encore plus, vous faites tirer les lignes habituelles avec leur protection adaptée :
- Plaque : 3×6 mm² (ph neutre terre) avec un disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type A et non AC.
- Four : 3×2,5 mm² avec disjoncteur 16 ou 20 A en aval du même ID.
Vu l'allure de la prise, la tableau ne doit pas être de première jeunesse, aussi une rénovation et une mise en sécurité (autre que les circuits cuisson) sont sans doute nécessaires.
- Plaque : 3×6 mm² (ph neutre terre) avec un disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type A et non AC.
- Four : 3×2,5 mm² avec disjoncteur 16 ou 20 A en aval du même ID.
Vu l'allure de la prise, la tableau ne doit pas être de première jeunesse, aussi une rénovation et une mise en sécurité (autre que les circuits cuisson) sont sans doute nécessaires.
08 juillet 2010 à 09:30
Avis FAQ 2 electricite
Invité

Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Invité
Bonjour,
ces appareils doivent avoir leur ligne et leur branchement dédié. Séparez les et effectuez la connection dans une boîte avec sortie de câble.
SD
ces appareils doivent avoir leur ligne et leur branchement dédié. Séparez les et effectuez la connection dans une boîte avec sortie de câble.
SD
08 juillet 2010 à 09:10
Avis FAQ 3 electricite
Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Bonjour, ce modèle de prise n'est plus au catalogue des constructeurs ; Aujourd'hui il faut un circuit spécialisé pour le four, et un autre pour la plaque ou la cuisinière. Pour le four c'est une canalisation en 2.5², pour la plaque (ou la cuisinière) c'est 6² en mono, ou 2.5² en triphasé (+ neutre).
Dans votre phrase "mis le compteur aux normes" doit on comprendre qu'il s'agit du tableau électrique ? . Cordialement.
Dans votre phrase "mis le compteur aux normes" doit on comprendre qu'il s'agit du tableau électrique ? . Cordialement.
08 juillet 2010 à 06:41
Avis FAQ 4 electricite
Invité

Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Invité
Bonjour aux fidèles du forum qui sont présents au mois d'aout..
Me voilà de retour de vacances et j'ai reçu la plaque à induction et le four à pyrolyse commandés..
après avoir lu la documentation de la plaque et du four, il est recommandé de branché l'une comme l'autre en 16 ampères..
Est-il possible de les brancher les 2 sur l'ancienne prise de 32 ampères après avoir mis une boîte de dérivation avec les 3 fils de la très vieille prise d'origine sur un domino et faire partir ensuite 2 fois 3 fils sur 2 dominos distincts sur lesquels je brancherai la plaque et le four..
peut-être que je n'ai pas été assez clair aussi je joins un schéma vite fait
par avance merci de vos conseils. Charles (08/08/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Me voilà de retour de vacances et j'ai reçu la plaque à induction et le four à pyrolyse commandés..
après avoir lu la documentation de la plaque et du four, il est recommandé de branché l'une comme l'autre en 16 ampères..
Est-il possible de les brancher les 2 sur l'ancienne prise de 32 ampères après avoir mis une boîte de dérivation avec les 3 fils de la très vieille prise d'origine sur un domino et faire partir ensuite 2 fois 3 fils sur 2 dominos distincts sur lesquels je brancherai la plaque et le four..
peut-être que je n'ai pas été assez clair aussi je joins un schéma vite fait
par avance merci de vos conseils. Charles (08/08/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2010 à 19:26