Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
17104
Question branchement électrique : Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
Bonjour.
Puis-je mettre un câble 5x2,5 et réunir les phases à la place d'un 3x4 ?
Merci d'avance, amicalement.
Patrick
Puis-je mettre un câble 5x2,5 et réunir les phases à la place d'un 3x4 ?
Merci d'avance, amicalement.
Patrick
10 août 2017 à 10:33
Réponse 1 du forum électricité
Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
Pas très conforme ni sécuritaire, si vous avez une "phase" qui casse toute l'intensité du courant se retrouverait avec du 2.5 mm² au lieu de 4 mm².
D’où un risque d'échauffement et plus grave d'incendie.
Vous pouvez repasser un 3X4 mm² pas facile à trouver surtout en GSB, préférez un 3X6 mm².
Cordialement.
D’où un risque d'échauffement et plus grave d'incendie.
Vous pouvez repasser un 3X4 mm² pas facile à trouver surtout en GSB, préférez un 3X6 mm².
Cordialement.
10 août 2017 à 16:47
Réponse 2 du forum électricité
Invité

Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
Invité
Bonjour.
On pratique souvent le doublage de câbles, en industrie, pour des raisons de coup, soit parce-que les sections sont énormes (et donc le prix) soit après calcul cette section n'existe pas, et on ne se pose pas la question du fil qui casse.
C'est vrai le risque existe, mais dans le cas présent ce qui m’inquiète c'est que le fil de terre devient insuffisant pour l'écoulement d'un défaut direct.
On pratique souvent le doublage de câbles, en industrie, pour des raisons de coup, soit parce-que les sections sont énormes (et donc le prix) soit après calcul cette section n'existe pas, et on ne se pose pas la question du fil qui casse.
C'est vrai le risque existe, mais dans le cas présent ce qui m’inquiète c'est que le fil de terre devient insuffisant pour l'écoulement d'un défaut direct.
11 août 2017 à 08:51







