Remplacement d'une ancienne prise électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
13679
Question branchement électricité : Remplacement d'une ancienne prise électrique
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois remplacer certaines anciennes prises et j'aimerais savoir quels branchements faire.
Pour plus de clarté je joins des photos du branchement derrière la prise et de celle que je souhaite brancher.
Sachant que la future prise est destinée à recevoir une multi ou je compte brancher un pc et une TV (si ça peut aider comme précisions).
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois remplacer certaines anciennes prises et j'aimerais savoir quels branchements faire.
Pour plus de clarté je joins des photos du branchement derrière la prise et de celle que je souhaite brancher.
Sachant que la future prise est destinée à recevoir une multi ou je compte brancher un pc et une TV (si ça peut aider comme précisions).
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 juillet 2014 à 13:06
Réponse 1 changer prise de courant
Remplacement d'une ancienne prise électrique
Bonjour,
Visiblement cette prise ne possédait pas de conducteur prise de terre.
Pour le reste les deux rouges et le brun sont la phase (donc reste ensemble) et les deux bleus et gris ? sont le conducteur de neutre idem, la nouvelle prise qui possède une broche de terre n'est pas forcément adaptée à la situation car par la suite on pourrait penser que cette prise a la terre alors qu'il n'en est rien, il aurait fallu une prise sans terre.
Pour le reste vous ne pourrez pas mettre les trois conducteurs dans la même borne il faudra probablement conserver des connecteurs au fond du boitier pour effectuer la dérivation mais ils vont prendre de la place et la prise ne rentrera pas dans le boitier.
Le mieux aurait été de mettre une plaque sortie de câble sur ce boitier et une prise en saillie à côté.
@+
Visiblement cette prise ne possédait pas de conducteur prise de terre.
Pour le reste les deux rouges et le brun sont la phase (donc reste ensemble) et les deux bleus et gris ? sont le conducteur de neutre idem, la nouvelle prise qui possède une broche de terre n'est pas forcément adaptée à la situation car par la suite on pourrait penser que cette prise a la terre alors qu'il n'en est rien, il aurait fallu une prise sans terre.
Pour le reste vous ne pourrez pas mettre les trois conducteurs dans la même borne il faudra probablement conserver des connecteurs au fond du boitier pour effectuer la dérivation mais ils vont prendre de la place et la prise ne rentrera pas dans le boitier.
Le mieux aurait été de mettre une plaque sortie de câble sur ce boitier et une prise en saillie à côté.
@+
19 juillet 2014 à 17:29