Remplacer 2 télérupteurs Legrand 412412
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25066
Question Branchement Électrique : Remplacer 2 télérupteurs Legrand 412412
Bonjour à tous.
Je souhaiterais remplacer mes 2 télérupteurs Legrand 412412 par des 412400 qui sont silencieux.
Étant bricoleur mais malheureusement pas électricien, même si j'ai refait le tableau à neuf.
Je ne sais donc pas si cela est possible au vu du nombre de fils qui arrivent sur les télérupteurs 412412.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou me conseillé sur la faisabilité.
Je vous joins le fichier de branchement actuel (les traits en vert correspondent à des fils blancs)
Merci pour vos retours.
demande pour telerupteur.xlsx
Je souhaiterais remplacer mes 2 télérupteurs Legrand 412412 par des 412400 qui sont silencieux.
Étant bricoleur mais malheureusement pas électricien, même si j'ai refait le tableau à neuf.
Je ne sais donc pas si cela est possible au vu du nombre de fils qui arrivent sur les télérupteurs 412412.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou me conseillé sur la faisabilité.
Je vous joins le fichier de branchement actuel (les traits en vert correspondent à des fils blancs)
Merci pour vos retours.
demande pour telerupteur.xlsx
17 janvier 2024 à 18:02
Réponse 1 du forum électricité
Remplacer 2 télérupteurs Legrand 412412
Bonjour.
A voir votre schéma on se rend compte que vos télérupteurs sont câblés en bipolaire (coupe les deux conducteur qui vont à la lampe) entrée Neutre et Phase en 1 et 2 et sotie vers lampe en 2 et 4 et qu'il y a un pontage de fait entre la borne 3 phase qui alimente la bobine la borne en A1, se qui indique que les poussoirs sont au neutre, vous êtes sur un branchement trois fils.
Hors les télérupteurs Leg 412400 sont électroniques et de par leurs conception ne peuvent fonctionner qu'avec la phase venant des poussoirs.
@+
A voir votre schéma on se rend compte que vos télérupteurs sont câblés en bipolaire (coupe les deux conducteur qui vont à la lampe) entrée Neutre et Phase en 1 et 2 et sotie vers lampe en 2 et 4 et qu'il y a un pontage de fait entre la borne 3 phase qui alimente la bobine la borne en A1, se qui indique que les poussoirs sont au neutre, vous êtes sur un branchement trois fils.
Hors les télérupteurs Leg 412400 sont électroniques et de par leurs conception ne peuvent fonctionner qu'avec la phase venant des poussoirs.
@+
17 janvier 2024 à 19:14
Réponse 2 du forum électricité
Remplacer 2 télérupteurs Legrand 412412
Bonjour, et merci pour le retour.
Ne serait-il pas possible de mettre des télérupteur ES12-200-UC (marque Eltako) que je viens de découvrir ?
Merci pour le retour.
Ne serait-il pas possible de mettre des télérupteur ES12-200-UC (marque Eltako) que je viens de découvrir ?
Merci pour le retour.
18 janvier 2024 à 10:13