Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
16291
Question Forum Électricité : Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Bonjour.
J'ai un tableau de distribution en triphasé.
Aucun appareil triphasé est alimenté.
Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ?
Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4 rangées à alimenter ?
Merci.
J'ai un tableau de distribution en triphasé.
Aucun appareil triphasé est alimenté.
Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ?
Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4 rangées à alimenter ?
Merci.
09 janvier 2017 à 10:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Bonjour JMC1942,
Question, avez-vous résolu votre problème ???
Vous pouvez apporter un retour sur la question concernée en suivant ce lien :
Panne sur triphasé transfo EDF
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Question, avez-vous résolu votre problème ???
Vous pouvez apporter un retour sur la question concernée en suivant ce lien :
Panne sur triphasé transfo EDF
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
09 janvier 2017 à 13:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Bonsoir.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a.
Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a.
Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
09 janvier 2017 à 20:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Bonjour
Je vous remercie des réponses que vous m'apportez.
Je voudrais savoir si je peux utiliser les fils actuels des 3 phases en les reliant, du disjoncteur EDF à mon tableau,lorsque je passerai en monophasé.
Pour répondre à certaines de vos interrogations je vous précise qu'actuellement, comme je suis en triphasé, mon tableau de distribution répartit mes appareils à partir de chaque phase avec en début de ligne (3) disjoncteurs différentiels de 30 mA.
J'ai pas d'appareil en triphasé.
J'ai un abonnement 20 A POUR MON DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ACTUEL.
En passant en monophasé le coût de mon abonnement sera t-il plus élevé ?
Merci de votre attention.
Je vous remercie des réponses que vous m'apportez.
Je voudrais savoir si je peux utiliser les fils actuels des 3 phases en les reliant, du disjoncteur EDF à mon tableau,lorsque je passerai en monophasé.
Pour répondre à certaines de vos interrogations je vous précise qu'actuellement, comme je suis en triphasé, mon tableau de distribution répartit mes appareils à partir de chaque phase avec en début de ligne (3) disjoncteurs différentiels de 30 mA.
J'ai pas d'appareil en triphasé.
J'ai un abonnement 20 A POUR MON DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ACTUEL.
En passant en monophasé le coût de mon abonnement sera t-il plus élevé ?
Merci de votre attention.
10 janvier 2017 à 11:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Bonsoir
A puissance d'abonnement identique (actuellement 12kVA), le prix est le même en mono et en tri.
La différence c'est que vous disposerez de 60A sur une seule phase, d'où les éventuels risques de surcharge ou de surchauffe si ce n'est pas dimensionné correctement.
Je reprends ma liste ci-dessus actualisée en fonction des éléments que vous indiquez :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition (2x16² pour 27maxi). Votre câble de neutre actuel n'aura pas une section suffisante.
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²).
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A).
@+
A puissance d'abonnement identique (actuellement 12kVA), le prix est le même en mono et en tri.
La différence c'est que vous disposerez de 60A sur une seule phase, d'où les éventuels risques de surcharge ou de surchauffe si ce n'est pas dimensionné correctement.
Je reprends ma liste ci-dessus actualisée en fonction des éléments que vous indiquez :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition (2x16² pour 27maxi). Votre câble de neutre actuel n'aura pas une section suffisante.
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²).
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A).
@+
10 janvier 2017 à 20:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Je réadapte ma formulation :
Je reprends ma liste ci-dessus actualisée en fonction des éléments que vous indiquez :
- Remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition (2x16² pour 27maxi). Votre câble de neutre actuel n'aura pas une section suffisante.
- Augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous irez jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²).
- Vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous irez jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A).
Je reprends ma liste ci-dessus actualisée en fonction des éléments que vous indiquez :
- Remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition (2x16² pour 27maxi). Votre câble de neutre actuel n'aura pas une section suffisante.
- Augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous irez jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²).
- Vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous irez jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A).
11 janvier 2017 à 08:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
Bonjour.
Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à mes problèmes.
Sincères remerciements.
Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à mes problèmes.
Sincères remerciements.
11 janvier 2017 à 13:04







