Bonjour,
Je viens d'acheter un appartement de 46 m², dans le diagnostic électrique, il y a ces 3 anomalies identifiés :
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre.
- Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'un ou plusieurs circuits n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
- Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques. "
Je veux minimiser mes coûts de travaux, et je n'ai pas envie de refaire tout l'électricité au norme actuel, mais je veux juste enlever ces 3 points anomalies.
Ma question :
- est-ce facile pour un débutant de se débrouiller pour enlever ces points ?
- si je fais appel à un électricien pro pour ces 3 anomalies, combien ça me coutera un peu près ?
Merci de votre réponse.
Je viens d'acheter un appartement de 46 m², dans le diagnostic électrique, il y a ces 3 anomalies identifiés :
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre.
- Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'un ou plusieurs circuits n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
- Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques. "
Je veux minimiser mes coûts de travaux, et je n'ai pas envie de refaire tout l'électricité au norme actuel, mais je veux juste enlever ces 3 points anomalies.
Ma question :
- est-ce facile pour un débutant de se débrouiller pour enlever ces points ?
- si je fais appel à un électricien pro pour ces 3 anomalies, combien ça me coutera un peu près ?
Merci de votre réponse.
09 décembre 2010 à 09:49
Réponses 1 Forum installation électrique
Remettre les petits anomalies électricité au norme
Le point 1 est à faire impérativement dans la cuisine et la salle de bain.
Ailleurs le faire aux endroits où vous branchez des appareils reliés à la terre (ordinateur, fer à repasser...) car pour le séjour et les chambres peu d'appareils utilisés se raccordent à la terre.
2 solutions pour faire cela, tirer un fil de terre depuis le tableau ou à défaut récupérer un conducteur de terre sur un circuit proche.
Le point 2 est à faire impérativement est n'est pas très compliqué. Il suffit de changer au tableau les fusibles ou les disjoncteurs non adaptés :
1,5² : disj 16A maxi ou fusible 10A maxi
2,5² : disj 20A maxi ou fusible 16A maxi
4² : disj 25A maxi ou fusible 20A maxi
6² : disj 32A maxi ou fusible 32A maxi
Le point 3 n'est pas trop complexe. Il suffit de relier avec un fil vert/jaune les masses métalliques de la salle de bains (tuyauterie, baignoire en fonte, huisserie métallique...) au fil de terre de vos prises et de vos éclairages.
CMT
Ailleurs le faire aux endroits où vous branchez des appareils reliés à la terre (ordinateur, fer à repasser...) car pour le séjour et les chambres peu d'appareils utilisés se raccordent à la terre.
2 solutions pour faire cela, tirer un fil de terre depuis le tableau ou à défaut récupérer un conducteur de terre sur un circuit proche.
Le point 2 est à faire impérativement est n'est pas très compliqué. Il suffit de changer au tableau les fusibles ou les disjoncteurs non adaptés :
1,5² : disj 16A maxi ou fusible 10A maxi
2,5² : disj 20A maxi ou fusible 16A maxi
4² : disj 25A maxi ou fusible 20A maxi
6² : disj 32A maxi ou fusible 32A maxi
Le point 3 n'est pas trop complexe. Il suffit de relier avec un fil vert/jaune les masses métalliques de la salle de bains (tuyauterie, baignoire en fonte, huisserie métallique...) au fil de terre de vos prises et de vos éclairages.
CMT
09 décembre 2010 à 20:45
Réponses 2 Forum installation électrique
Remettre les petits anomalies électricité au norme
Bonjour, je suppose que vous avez eu ce diagnostic avant d'acheter et que vous avez négocié ;
pour répondre au 1er point, il faut retirer un conducteur de protection dans tous les circuits, et remplacer quelques prises, les matériels classe II ne sont pas assujettis à cette remarque ;
pour répondre au 2ème point il faut remplacer les protections inadaptées à la section des conducteurs ; cela va vous imposer de mettre des protections ph/N.
Pour répondre au 3ème point, il faut réaliser une liaison équipotentielle dans votre salle d'eau.
Toute modification d'un équipement ou d'un circuit impose l'application des normes d'aujourd'hui pour le travail concerné.
Cordialement.
pour répondre au 1er point, il faut retirer un conducteur de protection dans tous les circuits, et remplacer quelques prises, les matériels classe II ne sont pas assujettis à cette remarque ;
pour répondre au 2ème point il faut remplacer les protections inadaptées à la section des conducteurs ; cela va vous imposer de mettre des protections ph/N.
Pour répondre au 3ème point, il faut réaliser une liaison équipotentielle dans votre salle d'eau.
Toute modification d'un équipement ou d'un circuit impose l'application des normes d'aujourd'hui pour le travail concerné.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:42
Réponses 3 Forum installation électrique
Remettre les petits anomalies électricité au norme
Bonjour,
pour ce qui est du 2ème point, il suffit juste de changer les disjoncteurs en question, mais pour les autres, il faut retirer des fils de terre (pose de goulotte, de plinthe ou saignées etc.).
On ne peut pas répondre sans avoir plus de précisions.
pour ce qui est du 2ème point, il suffit juste de changer les disjoncteurs en question, mais pour les autres, il faut retirer des fils de terre (pose de goulotte, de plinthe ou saignées etc.).
On ne peut pas répondre sans avoir plus de précisions.
09 décembre 2010 à 14:18
Réponses 4 Forum installation électrique
Remettre les petits anomalies électricité au norme
Pour un devis, contactez une société à proximité de chez vous, comme cela vous serez à ce niveau ou vous en serez. En 1 et 3, la terre n'est pas sur tous les composants électriques, en 2 les disjoncteurs ne sont pas adaptés pour les circuits, luminaire, chauffage, appareils cuisine, etc.
En espérant que vous avez négocié ces travaux avant l'achat de l'appartement.
Cordialement.
En espérant que vous avez négocié ces travaux avant l'achat de l'appartement.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 13:15
Réponses 5 Forum installation électrique
Invité

Remettre les petits anomalies électricité au norme
Invité
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses rapides.
Je n'ai vu le diagnostic que pendant la signature du compromis, et donc je n'ai pas pu négocier le prix de vente de l'appartement.
Un peu plus de précisions :
Point 1 : il y a juste une prise dans le salon qui n'est pas relié à la terre, le propriétaire actuel l'utilise uniquement pour une lampe.
Sur l'ensemble des 3 points, je ne sais pas combien cela va me coûter, mais j'espère que je peux demander à un ami bricoleur pour le faire.
Au pire, si je les laisse en état en faisant attention, en cas d'incendie à cause de ces 3 points, il parait que l'assurance peut refuser le dédommagement, est-ce que c'est vrai ?
Y-a-il beaucoup de gens qui ont des installations pas très aux normes mais qui vivent avec ?
Merci à tous pour vos réponses rapides.
Je n'ai vu le diagnostic que pendant la signature du compromis, et donc je n'ai pas pu négocier le prix de vente de l'appartement.
Un peu plus de précisions :
Point 1 : il y a juste une prise dans le salon qui n'est pas relié à la terre, le propriétaire actuel l'utilise uniquement pour une lampe.
Sur l'ensemble des 3 points, je ne sais pas combien cela va me coûter, mais j'espère que je peux demander à un ami bricoleur pour le faire.
Au pire, si je les laisse en état en faisant attention, en cas d'incendie à cause de ces 3 points, il parait que l'assurance peut refuser le dédommagement, est-ce que c'est vrai ?
Y-a-il beaucoup de gens qui ont des installations pas très aux normes mais qui vivent avec ?
10 décembre 2010 à 15:19
Réponses 6 Forum installation électrique
Remettre les petits anomalies électricité au norme
Il y a une différence entre mise aux normes et mise en sécurité.
Ces 3 points relèvent de la mise en sécurité.
Je vous conseille, pour la sécurité de vos proches de faire ces travaux, au moins pour les points 2 et 3, le 1 n'étant pas gênant si c'est une prise salon.
CMT
Ces 3 points relèvent de la mise en sécurité.
Je vous conseille, pour la sécurité de vos proches de faire ces travaux, au moins pour les points 2 et 3, le 1 n'étant pas gênant si c'est une prise salon.
CMT
11 décembre 2010 à 08:51
Réponses 7 Forum installation électrique
Invité

Remettre les petits anomalies électricité au norme
Invité
Bonjour, bien que le diagnostic n'ait pas d'obligation de faire les travaux, il est là pour vous informer de l'état de l'installation électrique, il est dommage que vous n'ayez pas lu ou étudié ce document avant de signer ce compromis, vous auriez pu négocier le prix en fonction du coût des travaux de mise en sécurité ; il y a une part d'abus de confiance.
Oui, il y a beaucoup d'installation hors sécurité.
Cordialement. 1Insp (11/12/10)
Oui, il y a beaucoup d'installation hors sécurité.
Cordialement. 1Insp (11/12/10)