Plusieurs IPN (grosses barres métalliques) soutiennent mes plafonds. Dois-je les relier à la liaison équipotentielle ? Et comment ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:49
Branchement électrique maison 1
Invité

Liaison équipotentielle relier IPN
Invité
La règlementation dit que toutes les parties métalliques d'une installation doivent être reliées à la terre : alors oui, vos IPN doivent être reliées à la terre. Mettre une cosse boulonnée sur l'IPN.
Branchement électrique maison 2
Invité

Liaison équipotentielle relier IPN
Invité
Je suppose que votre maison est ancienne et qu'il s'agit des IPN de soutien de la dalle, ce qui se faisait à l'époque. Votre question concerne la liaison équipotentielle supplémentaire (art 415.2 & 544.2) ; votre local est-il assujetti par cette règle, comme les salles d'eau par exemple, ou des locaux à risques particuliers ?
Pour votre tranquillité je dirais bien oui, mais alors pourquoi 1 seul, car il m'étonnerait que ces fers soient reliés entre eux. 1Insp
Pour votre tranquillité je dirais bien oui, mais alors pourquoi 1 seul, car il m'étonnerait que ces fers soient reliés entre eux. 1Insp
Branchement électrique maison 3
Invité

Liaison équipotentielle relier IPN
Invité
Une structure métallique (IPN boulonnés ensemble y compris salle de bain) constitue l'ossature de la maison : je la relie à la terre (les IPN sont dans les murs et constituent également les supports de la toiture !)
J'ai rajouté 4 IPN isolés entre eux pour réaliser deux chambres : je rajoute 4 liaisons.
Est-ce correct ? Merci encore.
J'ai rajouté 4 IPN isolés entre eux pour réaliser deux chambres : je rajoute 4 liaisons.
Est-ce correct ? Merci encore.