Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
14701
Question branchement électrique : Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
Bonjour à tous,
Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A.
J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module.
Ma question est la suivante :
Puis-je uniquement protéger la phase et connecter le neutre au commun ?
Le problème est que je n'ai pas trouvé de référence Legrand pour un disjoncteur 63A uni + neutre.
Merci.
Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A.
J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module.
Ma question est la suivante :
Puis-je uniquement protéger la phase et connecter le neutre au commun ?
Le problème est que je n'ai pas trouvé de référence Legrand pour un disjoncteur 63A uni + neutre.
Merci.
20 août 2015 à 11:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
Bonjour.
12 kW en monophasé, bigre ! Il ne va rien rester de disponible ne serait-ce que pour faire un café.
Regardez d'autres marques (ou gammes) pour le DJ bipolaire.
On peut souhaiter que vous ayez souscrit un contrat double tarif HP HC.
Cordialement.
Citation :Non, la coupure doit être omnipolaire.
Puis je uniquement protéger la phase et connecter le neutre au commun ?
12 kW en monophasé, bigre ! Il ne va rien rester de disponible ne serait-ce que pour faire un café.
Regardez d'autres marques (ou gammes) pour le DJ bipolaire.
On peut souhaiter que vous ayez souscrit un contrat double tarif HP HC.
Cordialement.
20 août 2015 à 13:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
Bonjour.
Il faut obligatoirement couper le neutre.
Prendre un bipolaire : Réf 4 077 90
Il faut obligatoirement couper le neutre.
Prendre un bipolaire : Réf 4 077 90
20 août 2015 à 14:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
Pensez également au délestage de la chaudière.
20 août 2015 à 14:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
Merci pour vos réponses.
J'étais cet après midi chez mon grossiste en fourniture électrique et il m'a également fourni la référence 407790 en me précisant qu'il n'existe plus de disjoncteur uni + N en 63A mono et qu'il fallait prendre du bipolaire.
J'étais cet après midi chez mon grossiste en fourniture électrique et il m'a également fourni la référence 407790 en me précisant qu'il n'existe plus de disjoncteur uni + N en 63A mono et qu'il fallait prendre du bipolaire.
20 août 2015 à 22:20