Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7896
Question FAQ electricite : Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
Invité
Je viens de rénover mon tableau 220V / 380V en installant des ID pour chaque phase de la partie monophasé de la maison.
Il me reste à modifier le branchement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau qui sont en triphasé. Pour les deux j'envisage la pose d'1 seul ID tétra 40A 30mA alimenté par du 10mm² en provenance du bornier général.
Pour la PAC un disjoncteur tétra 16A ou 20A courbe C ou D avec ou sans HPi je ne sais pas ce qui est le mieux. Dites-moi !
La PAC est du début des années 80 (inverter/ pas inverter ?) et consomme 9 Ampères par phase.
Le chauffe-eau tire 2400W et sera protégé avec un disjoncteur triphasé C16 à côté d'un contacteur H/C triphasé protégé lui pour un 2A. Ensuite ça part en 2,5mm².
Malgré tous les conseils prodigués ici dites-moi si je fais des bêtises.
Peut être y a-t-il d'autres solutions ?
Soyez indulgents si je n'utilise pas toujours les mots appropriés.
Bonne semaine et merci pour votre aide.
Il me reste à modifier le branchement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau qui sont en triphasé. Pour les deux j'envisage la pose d'1 seul ID tétra 40A 30mA alimenté par du 10mm² en provenance du bornier général.
Pour la PAC un disjoncteur tétra 16A ou 20A courbe C ou D avec ou sans HPi je ne sais pas ce qui est le mieux. Dites-moi !
La PAC est du début des années 80 (inverter/ pas inverter ?) et consomme 9 Ampères par phase.
Le chauffe-eau tire 2400W et sera protégé avec un disjoncteur triphasé C16 à côté d'un contacteur H/C triphasé protégé lui pour un 2A. Ensuite ça part en 2,5mm².
Malgré tous les conseils prodigués ici dites-moi si je fais des bêtises.
Peut être y a-t-il d'autres solutions ?
Soyez indulgents si je n'utilise pas toujours les mots appropriés.
Bonne semaine et merci pour votre aide.
28 mars 2010 à 22:44
Conseil 1 Forum electricite
Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
Pour le chauffe eau : disjoncteur tétra mini de 4,55A, 6A si cela existe, ou 10A, le 2A protection commande du contacteur ca c'est OK. Pour la PAC : si votre alimentation générale est déjà protégée en différentiel, c'est un plus de rajouter un bloc vigie sur la protection, mais je ne sais pas si cela est vraiment obligatoire (coute cher). L'idéal est de mettre un tétra 10A courbe D (démarrage moteur). Année 80, sûrement un non inverter, au gaz R22. Je vous rassure je ne connais pas tous les termes, et même étant du métier (clim) on ne sais pas tout. Pour ce qui est des protections en tête une âme charitable vous répondra sûrement. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 17:14
Conseil 2 Forum electricite
Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
Bonjour
Dans l'ensemble votre analyse est bonne.
Le HPI n'apporte rien pour une PAC (de toute façon c'est une caractéristique de l'ID)
Pour le disjoncteur de la PAC, un courbe D peut être pertinent.
Pour le chauffe-eau du 4x1,5² aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins.
Le disj 2A sera branché sur une des phases.
CMT
Dans l'ensemble votre analyse est bonne.
Le HPI n'apporte rien pour une PAC (de toute façon c'est une caractéristique de l'ID)
Pour le disjoncteur de la PAC, un courbe D peut être pertinent.
Pour le chauffe-eau du 4x1,5² aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins.
Le disj 2A sera branché sur une des phases.
CMT
29 mars 2010 à 08:41
Conseil 3 Forum electricite
Invité

Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
Invité
Bonsoir,
Merci pour vos commentaires avisés. C'est clair. Beaucoup moins pour moi ce soir.
Pour alimenter la PAC il part du compteur 3 x 2,5mm² et un neutre mais je m'aperçois qu'au tableau de celle-ci situé quelques mètres plus loin c'est un porte fusible 3x20A et que le neutre ne sert qu'au porte fusible 20A mono de l'accélérateur de circulation d'eau.
En fait la PAC n'utilise pas le neutre. Si comme je le voulais prendre un ID tétra le neutre va-t-il créer un déséquilibre et faire sauter l'ID.
Quant au disjoncteur tétra le plot du neutre ne sert à rien. Maintenant je sais plus trop comment faire. Aussi pourquoi y avait-il des fusibles 20A ? Puis-je descendre à 16A courbe D.
Houla ! un peu perdu là.
Pour le chauffe-eau j'avais déjà un DJ tri de 16A. C'est trop mais comme dit plus haut "Qui peut le plus..."puisque c'est déjà câblé en 2,5mm².
Cordialement. Philippe.
Merci pour vos commentaires avisés. C'est clair. Beaucoup moins pour moi ce soir.
Pour alimenter la PAC il part du compteur 3 x 2,5mm² et un neutre mais je m'aperçois qu'au tableau de celle-ci situé quelques mètres plus loin c'est un porte fusible 3x20A et que le neutre ne sert qu'au porte fusible 20A mono de l'accélérateur de circulation d'eau.
En fait la PAC n'utilise pas le neutre. Si comme je le voulais prendre un ID tétra le neutre va-t-il créer un déséquilibre et faire sauter l'ID.
Quant au disjoncteur tétra le plot du neutre ne sert à rien. Maintenant je sais plus trop comment faire. Aussi pourquoi y avait-il des fusibles 20A ? Puis-je descendre à 16A courbe D.
Houla ! un peu perdu là.
Pour le chauffe-eau j'avais déjà un DJ tri de 16A. C'est trop mais comme dit plus haut "Qui peut le plus..."puisque c'est déjà câblé en 2,5mm².
Cordialement. Philippe.