Compréhension rapport du consuel
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
18413
Question Forum Électricité : Compréhension rapport du consuel
Bonjour.
Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel.
Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami.
Le langage purement électrique je le comprends alors si on pouvait me le "traduire" ce serait bien sympa.
Merci d'avance.
Mourad
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel.
Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami.
Le langage purement électrique je le comprends alors si on pouvait me le "traduire" ce serait bien sympa.
Merci d'avance.
Mourad
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2018 à 09:45
Réponse 1 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Bonsoir.
A
25 B1- le dispositif de coupure général (disjoncteur EDF ou autre) est placé trop haut.
Le déplacer plus bas ou à défaut, déporter un dispositif de coupure placé à la bonne hauteur
Moyennement facile
C
34 B9 - Le chauffe-eau n'est visiblement pas placé dans votre logement.
Si quelqu'un doit intervenir dessus, il doit pouvoir le faire sans pénétrer chez vous
Ajouter un dispositif de coupure juste à côté.
Facile
40 B8 - Les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau électrique sont tout ou partie apparent. A mettre dans une goulotte, une gaine, un tube...
Assez facile, mais tout dépend de la configuration de cette liaison
D
18 B4 - Vous risquez de surcharger cet interrupteur différentiel, si vous mettez trop d'appareil simultanément. Si vous dépassez 40A il sera endommagé.
A remplacer par un 63A.
Facile
18 B4 - Avec du 2,5² il faut un disjoncteur 20A maxi, sinon risque de surcharge et d'échauffement voire d'incendie
Changer le disjoncteur 32A par un 20A.
Facile
18 B4 idem
Changer le disjoncteur 20A par un 16A ou 10A.
Facile
Je dois vous laisser.
Je continuerai la réponse plus tard, à moins qu'un autre contributeur s'y colle.
A
25 B1- le dispositif de coupure général (disjoncteur EDF ou autre) est placé trop haut.
Le déplacer plus bas ou à défaut, déporter un dispositif de coupure placé à la bonne hauteur
Moyennement facile
C
34 B9 - Le chauffe-eau n'est visiblement pas placé dans votre logement.
Si quelqu'un doit intervenir dessus, il doit pouvoir le faire sans pénétrer chez vous
Ajouter un dispositif de coupure juste à côté.
Facile
40 B8 - Les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau électrique sont tout ou partie apparent. A mettre dans une goulotte, une gaine, un tube...
Assez facile, mais tout dépend de la configuration de cette liaison
D
18 B4 - Vous risquez de surcharger cet interrupteur différentiel, si vous mettez trop d'appareil simultanément. Si vous dépassez 40A il sera endommagé.
A remplacer par un 63A.
Facile
18 B4 - Avec du 2,5² il faut un disjoncteur 20A maxi, sinon risque de surcharge et d'échauffement voire d'incendie
Changer le disjoncteur 32A par un 20A.
Facile
18 B4 idem
Changer le disjoncteur 20A par un 16A ou 10A.
Facile
Je dois vous laisser.
Je continuerai la réponse plus tard, à moins qu'un autre contributeur s'y colle.
21 juillet 2018 à 19:51
Réponse 2 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Bonsoir et merci pour ce début de traduction.
J'attends la suite avec impatience.
Mourad
J'attends la suite avec impatience.
Mourad
21 juillet 2018 à 20:37
Réponse 3 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Bonjour.
La suite :
E
B4- C'est un peu plus vague
En gros l'installation est dimensionnée pour au moins 30A, notamment la section des fils d'alimentation du tableau, le calibre des interrupteurs différentiels...
Si vous souscriviez une puissance plus élevée 45A ou 60A, il faudrait s'assurer que ce dimensionnement soit correct.
Pour la mise en œuvre, tout dépend de ce qu'il y aurait à changer, peut être rien, peut être plus de choses
G
14 B3 : En principe toutes vos canalisation eau, gaz, chauffage central, doivent être reliées à la terre, ce qui visiblement n'est pas le cas.
Je suis néanmoins surpris, car vous semblez être en immeuble et la liaison équipotentielle principale se fait une fois pour toute pour l'immeuble, dans les parties communes, et n'est pas du ressort de votre installation privative.
S'il fallait néanmoins le faire, tout dépend de la facilité de tirer un fil de terre en 10² entre votre tableau de répartition et le point de pénétration de ces canalisations dans votre logement
H
20 B5 : Autant il est toléré sur les vieilles installation d'avoir des prises sans terre dans un logement, autant c'est dangereux que ce ne soit pas fait dans la salle de bain ou la cuisine. Il faudrait tirer un fil de terre jusqu'à la prise concernée, éventuellement en se repiquant sur une terre proche ailleurs, et changer la prise par une prise avec broche de terre.
A défaut ne raccorder à cette prise que des appareils de classe 2 (double isolation) munis de fiches sans terre
Mise en œuvre plus ou moins facile suivant la difficulté à tirer ou non ce fil de terre
20 B5 : Votre baignoire n'est pas reliée à la terre.
ll faudrait tirer un fil de terre fixé au pied de la baignoire, éventuellement en se repiquant sur une terre proche ailleurs
Sinon changer la baignoire par une baignoire acrylique.
Mise en œuvre plus ou moins facile suivant la difficulté à tirer ou non ce fil de terre
Voilà, difficile de vous en dire plus sans voir sur place.
Il y a pas mal de défauts, mais rien d'insurmontable.
Si voulez plus de précisions, il n'y a guère d'autres solutions que de faire venir un professionnel sur place, qui pourra se rendre compte des éventuelles difficultés de mise en œuvre.
La suite :
E
B4- C'est un peu plus vague
En gros l'installation est dimensionnée pour au moins 30A, notamment la section des fils d'alimentation du tableau, le calibre des interrupteurs différentiels...
Si vous souscriviez une puissance plus élevée 45A ou 60A, il faudrait s'assurer que ce dimensionnement soit correct.
Pour la mise en œuvre, tout dépend de ce qu'il y aurait à changer, peut être rien, peut être plus de choses
G
14 B3 : En principe toutes vos canalisation eau, gaz, chauffage central, doivent être reliées à la terre, ce qui visiblement n'est pas le cas.
Je suis néanmoins surpris, car vous semblez être en immeuble et la liaison équipotentielle principale se fait une fois pour toute pour l'immeuble, dans les parties communes, et n'est pas du ressort de votre installation privative.
S'il fallait néanmoins le faire, tout dépend de la facilité de tirer un fil de terre en 10² entre votre tableau de répartition et le point de pénétration de ces canalisations dans votre logement
H
20 B5 : Autant il est toléré sur les vieilles installation d'avoir des prises sans terre dans un logement, autant c'est dangereux que ce ne soit pas fait dans la salle de bain ou la cuisine. Il faudrait tirer un fil de terre jusqu'à la prise concernée, éventuellement en se repiquant sur une terre proche ailleurs, et changer la prise par une prise avec broche de terre.
A défaut ne raccorder à cette prise que des appareils de classe 2 (double isolation) munis de fiches sans terre
Mise en œuvre plus ou moins facile suivant la difficulté à tirer ou non ce fil de terre
20 B5 : Votre baignoire n'est pas reliée à la terre.
ll faudrait tirer un fil de terre fixé au pied de la baignoire, éventuellement en se repiquant sur une terre proche ailleurs
Sinon changer la baignoire par une baignoire acrylique.
Mise en œuvre plus ou moins facile suivant la difficulté à tirer ou non ce fil de terre
Voilà, difficile de vous en dire plus sans voir sur place.
Il y a pas mal de défauts, mais rien d'insurmontable.
Si voulez plus de précisions, il n'y a guère d'autres solutions que de faire venir un professionnel sur place, qui pourra se rendre compte des éventuelles difficultés de mise en œuvre.
22 juillet 2018 à 07:38
Réponse 4 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Bonjour et merci de votre réponse.
En gros j'ai des disjoncteurs à changer, baisser le boitier et disjoncteur principal pour le ballon d'eau, un contacteur.
Mettre la terre sur les points d'eau et une goulotte.
Si c'est bien ça je l'ai déjà fait alors ça devrait aller.
Merci beaucoup.
Mourad
En gros j'ai des disjoncteurs à changer, baisser le boitier et disjoncteur principal pour le ballon d'eau, un contacteur.
Mettre la terre sur les points d'eau et une goulotte.
Si c'est bien ça je l'ai déjà fait alors ça devrait aller.
Merci beaucoup.
Mourad
22 juillet 2018 à 10:42
Réponse 5 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Bonjour, dernière question.
Comme les câbles et fils vont être trop court pour redescendre le boitier faudrait que je rajoute un dispositif de coupure a bonne hauteur.
Que me conseillerez vous comme dispositif et de quelle intensité ? d'autant que j'aurais un différentiel de 63A sur la rangée 1
Un grand merci d'avance.
Comme les câbles et fils vont être trop court pour redescendre le boitier faudrait que je rajoute un dispositif de coupure a bonne hauteur.
Que me conseillerez vous comme dispositif et de quelle intensité ? d'autant que j'aurais un différentiel de 63A sur la rangée 1
Un grand merci d'avance.
23 juillet 2018 à 17:12
Réponse 7 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Bonjour et merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour moi.
Donc du coup ce sera deux fois 63A.
Merci encore. Mourad
Donc du coup ce sera deux fois 63A.
Merci encore. Mourad
25 juillet 2018 à 10:45
Réponse 8 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Pourquoi 2x63A ?
On ne met qu'un dispositif de ce type en tête de l'installation.
Et comme de toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous êtes certain de ne pas dépasser 63A.
On ne met qu'un dispositif de ce type en tête de l'installation.
Et comme de toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous êtes certain de ne pas dépasser 63A.
25 juillet 2018 à 12:31
Réponse 9 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
A moins que vous n'évoquiez votre Interrupteur différentiel 30mA 63A.
Vous ne l'avez pas précisé, mais si c'était le seul interrupteur différentiel du tableau, il pourrait servir dans ce cas de coupure d'urgence et il n'est pas nécessaire d'ajouter un dispositif complémentaire.
Mais s'il y a plus interrupteur différentiel, il faut mettre un interrupteur sectionneur 63A en amont à bonne hauteur.
Vous ne l'avez pas précisé, mais si c'était le seul interrupteur différentiel du tableau, il pourrait servir dans ce cas de coupure d'urgence et il n'est pas nécessaire d'ajouter un dispositif complémentaire.
Mais s'il y a plus interrupteur différentiel, il faut mettre un interrupteur sectionneur 63A en amont à bonne hauteur.
25 juillet 2018 à 12:33
Réponse 10 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Re bonjour.
Oui sur la 1ere rangée et suivant le rapport du consuel fallait remplacer le 40A par un 63 A (ligne D).
Sur la deuxième rangée se trouve un autre différentiel à 40A 30MA.
Donc l’interrupteur sélectionneur en 63 A je le mets en amont ?
Mourad
Oui sur la 1ere rangée et suivant le rapport du consuel fallait remplacer le 40A par un 63 A (ligne D).
Sur la deuxième rangée se trouve un autre différentiel à 40A 30MA.
Donc l’interrupteur sélectionneur en 63 A je le mets en amont ?
Mourad
25 juillet 2018 à 13:17
Réponse 11 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Oui, voir mes schémas plus haut.
25 juillet 2018 à 17:50
Réponse 12 du forum électricité
Compréhension rapport du consuel
Merci pour tout.
Bonne soirée.
Mourad
Bonne soirée.
Mourad
25 juillet 2018 à 21:37











