Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
18549
Question Forum Électricité : Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages
Bonjour,
J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint.
Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires les actions ne sont pas coordonnées. Suivants les cas les spots restent allumés ou ne veulent pas s'éteindre.
En effet j'ai rajouté les 2 supplémentaires suivant le chemin de celui qui est en dessous.
Pourriez-vous regarder et me donner votre avis ? Éventuellement, un schéma pour le raccordement en sachant que les câbles sont déjà tirés et qu'ils se trouvent derrière le placo.
Merci.
Cordialement,
DCarel
Bonjour, nous n'avons pas utilisé l'image que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droit d'auteur.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint.
Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires les actions ne sont pas coordonnées. Suivants les cas les spots restent allumés ou ne veulent pas s'éteindre.
En effet j'ai rajouté les 2 supplémentaires suivant le chemin de celui qui est en dessous.
Pourriez-vous regarder et me donner votre avis ? Éventuellement, un schéma pour le raccordement en sachant que les câbles sont déjà tirés et qu'ils se trouvent derrière le placo.
Merci.
Cordialement,
DCarel
Bonjour, nous n'avons pas utilisé l'image que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droit d'auteur.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
15 octobre 2018 à 10:40
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages
Bonjour. Pour 4 points d'allumage d'un même luminaire on utilise 2 va et vient et 2 permutateurs. Mais le plus simple est de commander un télérupteur par des boutons-poussoir.
Derrière le placo on espère qu'il y a des tubes annelés ICD et non des câbles R2V. On rappelle ces règles élémentaires de réalisation d'installations domestiques régulièrement sur le forum. Il n'y a que des inconvénients à utiliser du R2V.
Cordialement.
Derrière le placo on espère qu'il y a des tubes annelés ICD et non des câbles R2V. On rappelle ces règles élémentaires de réalisation d'installations domestiques régulièrement sur le forum. Il n'y a que des inconvénients à utiliser du R2V.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 12:01