Conseils raccordement type 2
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22294
Question Branchement Électrique : Conseils raccordement type 2
Bonjour.
Je suis en cours de viabilisation de mon terrain à bâtir, avec édification d'une nouvelle construction.
Enedis a enterré sur le domaine public une gaine TPC rouge DN 90 mm depuis le poteau EDF jusqu'à ma limite de propriété (30 mètres) avec pose du compteur en cette limite de propriété. Le raccordement est de type 2.
Il m'incombe à présent de poser, sur mon domaine privé, une gaine souterraine (longueur de 25 mètres) depuis ma limite de propriété en passant par la cave jusqu'au tableau électrique situé dans le garage à l'intérieur de la maison.
Ma question : est-ce que cette gaine souterraine peut être de type gaine TPC rouge DN 90 mm ou doit être de type gaine TPC noire à bandes rouges diamètre 90 mm.
Je me permets de m'adresser à vos services parce que certaines personnes disent qu'une réglementation récente du CONSUEL impose l'utilisation de la gaine TPC noire à bandes rouges.
A savoir que ma demande de Consuel est prévue pour courant septembre 2022.
Avec mes remerciements pour vos précisions.
Je suis en cours de viabilisation de mon terrain à bâtir, avec édification d'une nouvelle construction.
Enedis a enterré sur le domaine public une gaine TPC rouge DN 90 mm depuis le poteau EDF jusqu'à ma limite de propriété (30 mètres) avec pose du compteur en cette limite de propriété. Le raccordement est de type 2.
Il m'incombe à présent de poser, sur mon domaine privé, une gaine souterraine (longueur de 25 mètres) depuis ma limite de propriété en passant par la cave jusqu'au tableau électrique situé dans le garage à l'intérieur de la maison.
Ma question : est-ce que cette gaine souterraine peut être de type gaine TPC rouge DN 90 mm ou doit être de type gaine TPC noire à bandes rouges diamètre 90 mm.
Je me permets de m'adresser à vos services parce que certaines personnes disent qu'une réglementation récente du CONSUEL impose l'utilisation de la gaine TPC noire à bandes rouges.
A savoir que ma demande de Consuel est prévue pour courant septembre 2022.
Avec mes remerciements pour vos précisions.
30 mai 2022 à 11:20
Réponse 1 du forum électricité
Conseils raccordement type 2
Bonjour.
Elle peut être rouge, mais doit être coupée lorsqu'elle débouche dans la cave.
Je n'ai pas connaissance d'une réglementation récente du consuel à ce sujet (ou plutôt de la NF C15-100 sur laquelle se base le consuel).
La dernière parution officielle date de 2015.
Si certaines personnes vous disent cela, demandez-leur le texte sur lequel elles s'appuient.
Elle peut être rouge, mais doit être coupée lorsqu'elle débouche dans la cave.
Je n'ai pas connaissance d'une réglementation récente du consuel à ce sujet (ou plutôt de la NF C15-100 sur laquelle se base le consuel).
La dernière parution officielle date de 2015.
Si certaines personnes vous disent cela, demandez-leur le texte sur lequel elles s'appuient.
30 mai 2022 à 14:01
Réponse 2 du forum électricité
Conseils raccordement type 2
Bonjour,
Je me permets de rajouter que sur un chantier datant d'environ 2 mois ENEDIS nous a imposé, depuis un appartement en passant par les parties communes, d'installer une gaine noire à bande rouge pour des raisons d'incendie.
Je ne suis pas allé fouiller l'information et le responsable du chantier n'a pas su m'en dire davantage.
D'ailleurs pensez bien au grillage avertisseur.
Cordialement.
Je me permets de rajouter que sur un chantier datant d'environ 2 mois ENEDIS nous a imposé, depuis un appartement en passant par les parties communes, d'installer une gaine noire à bande rouge pour des raisons d'incendie.
Je ne suis pas allé fouiller l'information et le responsable du chantier n'a pas su m'en dire davantage.
D'ailleurs pensez bien au grillage avertisseur.
Cordialement.
30 mai 2022 à 21:27
Réponse 3 du forum électricité
Conseils raccordement type 2
Bonjour.
La gaine TPC noire avec liseré rouge est classée "non propagatrice de la flamme", ce qui n'est pas noté pour la gaine rouge.
Voilà pourquoi Enedis doit l'imposer dans les parties communes, et on a plus besoin de manchonner en montage apparent.
Bonne continuation.
La gaine TPC noire avec liseré rouge est classée "non propagatrice de la flamme", ce qui n'est pas noté pour la gaine rouge.
Voilà pourquoi Enedis doit l'imposer dans les parties communes, et on a plus besoin de manchonner en montage apparent.
Bonne continuation.
31 mai 2022 à 09:14