Raccordement GTL au coffret EDF
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
16866
Question Forum Électricité : Raccordement GTL au coffret EDF
Bonjour.
Je dois entreprendre la réhabilitation de la partie habitation d’un ancien bâtiment agricole que j’ai acquis récemment.
Dans un premier temps, je vais demander un branchement au réseau EDF (à l’origine le bâtiment était relié en souterrain à la maison de l’ex-propriétaire).
Compte-tenu de la configuration des lieux, ENEDIS m’informe que le branchement sera de type 2.
Pour relier le coffret EDF (encastré en limite de propriété dans le mur d’une ancienne écurie) à la future GTL plutôt que de passer par une liaison enterrée (dans une gaine TPC) je souhaiterais après avoir traversé le mur (sous gaine) utiliser ensuite une liaison apparente (câble RV2V éventuellement sous tube IRL) en longeant les murs intérieurs de l’écurie (à une hauteur d’environ 2,20m) puis, à la suite, ceux d’un hangar adjacent, pour arriver enfin, après traversée du mur dans la GTL.
Je sais que ce type de pose apparente est autorisé par la norme NFC 15-100 pour l’installation intérieure.
La question que je me pose est de savoir s’il en est de même dans le cas de la liaison coffret EDF-GTL.
Quelqu’un a-t-il la réponse ?
Merci d’avance.
Je dois entreprendre la réhabilitation de la partie habitation d’un ancien bâtiment agricole que j’ai acquis récemment.
Dans un premier temps, je vais demander un branchement au réseau EDF (à l’origine le bâtiment était relié en souterrain à la maison de l’ex-propriétaire).
Compte-tenu de la configuration des lieux, ENEDIS m’informe que le branchement sera de type 2.
Pour relier le coffret EDF (encastré en limite de propriété dans le mur d’une ancienne écurie) à la future GTL plutôt que de passer par une liaison enterrée (dans une gaine TPC) je souhaiterais après avoir traversé le mur (sous gaine) utiliser ensuite une liaison apparente (câble RV2V éventuellement sous tube IRL) en longeant les murs intérieurs de l’écurie (à une hauteur d’environ 2,20m) puis, à la suite, ceux d’un hangar adjacent, pour arriver enfin, après traversée du mur dans la GTL.
Je sais que ce type de pose apparente est autorisé par la norme NFC 15-100 pour l’installation intérieure.
La question que je me pose est de savoir s’il en est de même dans le cas de la liaison coffret EDF-GTL.
Quelqu’un a-t-il la réponse ?
Merci d’avance.
30 mai 2017 à 15:36
Réponse 1 du forum électricité
Raccordement GTL au coffret EDF
Bonsoir.
Aucun problème, la NF C15-100 autorise la pose de câble type R2V en apparent en extérieur.
Aucun problème, la NF C15-100 autorise la pose de câble type R2V en apparent en extérieur.
30 mai 2017 à 23:08
Réponse 2 du forum électricité
Raccordement GTL au coffret EDF
Bonjour.
Suivant la longueur et le calibre maximum du DJ de branchement il faudra choisir la bonne section de cuivre.
De même, il faudra passer le contact d'asservissement (1,5 mm² dans le même tube autorisé) ou la liaison téléinformation client dans un tube différent.
L'ouverture du contrat sera lié à la fourniture du certificat Consuel.
Cordialement.
Citation :Oui, il n'y a pas d’ambiguïté à utiliser du câble R2V pour effectuer la liaison en apparent de la sortie du DJ de branchement (si possible différentiel 500 mA de type S) vers la GTL (C15-100 applicable depuis la sortie du DJ). Pour la tenue mécanique de la liaison il est préférable de faire cheminer ce câble dans du tube IRL de bonne section.
Quelqu’un a-t-il la réponse ?
Suivant la longueur et le calibre maximum du DJ de branchement il faudra choisir la bonne section de cuivre.
De même, il faudra passer le contact d'asservissement (1,5 mm² dans le même tube autorisé) ou la liaison téléinformation client dans un tube différent.
L'ouverture du contrat sera lié à la fourniture du certificat Consuel.
Cordialement.
30 mai 2017 à 23:27







