Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7877
Problème Electricite : Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Invité
Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml.
Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
26 mars 2010 à 18:47
Réponses Forum sur l’électricité 1
Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Entre le tableau et la PAC : du 6² suffit, le 16² ne sera peut être pas facile à brancher sur la PAC.
Mettre un disjoncteur approprié en courbe D, ou fusible AM. Cordialement. 27/03/10
Mettre un disjoncteur approprié en courbe D, ou fusible AM. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:28
Réponses Forum sur l’électricité 2
Invité

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Invité
Bonjour,
un 3G10mm² suffit et une protection de 40A sur votre tableau de distribution.
Le rajout d'un différentiel 300mA sur ce disjoncteur serait un + à votre installation.
un 3G10mm² suffit et une protection de 40A sur votre tableau de distribution.
Le rajout d'un différentiel 300mA sur ce disjoncteur serait un + à votre installation.
27 mars 2010 à 18:46
Réponses Forum sur l’électricité 3
Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Bonjour
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
27 mars 2010 à 07:11
Réponses Forum sur l’électricité 4
Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Bonjour, quelle est votre puissance au compteur ? Section des fils de sortie ? Mono ou Tétra ?
27 mars 2010 à 15:23
Réponses Forum sur l’électricité 5
Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Bonjour, c'est largement suffisant, aucun problème. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:21
Réponses Forum sur l’électricité 6
Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
Bonsoir, avec du 10 carré c'est largement suffisant ! Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les PAC sont équipées inverter, c'est à dire démarrage progressif !
28 mars 2010 à 01:36