FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

14 066

questions dans le
forum électricité


5574

Astuces au problème électrique : Section des fils électriques en amont des disjoncteurs


Invité
invité
Bonjour,
Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel).
La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10 à 16²) ainsi qu'en aval des disjoncteurs de circuits (en fonction de l'ampérage).
Mais je ne trouve rien sur la section à respecter en amont du disjoncteur de circuit, c'est-à-dire dans le cas de mon installation : entre le bornier d'arrivée de la phase et l'entrée (par le haut) du disjoncteur de circuit.
En toute logique, je pense que ça doit être de la même section (à minima) qu'en sortie du disjoncteur, soit pour un 16A, à minima 2,5² tant en entrée qu'en sortie ?
Merci de votre aide. Nicolas
05 mai 2009 à 15:51
Réponses FAQ Electricite 1

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs

CMT
Membre inscrit
CMT
2 913 messages
Bonjour
Entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A
En amont des disjoncteurs, on utilise des peignes.
Entre les interrupteurs différentiels et les peignes :
- si ID peignable, le peigne se branche directement sur l'ID
- si ID non peignable, il faut mettre un câble entre l'ID et la borne de connexion au niveau du peigne : 10² avec un ID 40A, 16² avec un ID 63A. Voir schéma de principe extrait d'une documentation Legrand :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
forum elec id peignable
Cordialement.
06 mai 2009 à 07:52
Publicité

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs

Réponses FAQ Electricite 2

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs

GL
Membre inscrit
GL
8 294 messages
Bonjour
Le mieux est d'utiliser des ID et des DJ de la même grande marque (Schneider Electric, Legrand, Hager, etc) et de raccorder avec des peignes.
Ainsi, vous n'aurez pas de problème de section en amont des DJ de circuits.
Voir question 5548 où ces problèmes sont évoqués. Cordialement,
06 mai 2009 à 09:30
Réponses FAQ Electricite 3

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs


Invité
invité
Bonjour. D'accord avec CMT. J'ajouterai une petite précision : tous les ID ne s'alimentent pas systématiquement par le haut : le matériel de la marque Hager par exemple s'alimente par le bas.
06 mai 2009 à 17:51
Réponses FAQ Electricite 4

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs


Invité
invité
En fait la réponse à la question 5548 ne répond pas à ma question.
Ce que je souhaite savoir est : dans le cadre d'une installation sans ID, donc sans possibilité de raccorder mes disjoncteurs de circuit avec des peignes, quelle doit être la section entre les borniers d'alimentation (phase + neutre) et les disjoncteurs de circuit ?
Est-ce la même qu'en sortie du disjoncteur ?
Ne me répondez pas qu'il faudrait mettre des ID, je le sais bien mais je souhaite avant tout faire le diagnostic de mon installation actuelle.
Merci pour votre réponse. Nicolas
11 mai 2009 à 18:18
Réponses FAQ Electricite 5

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs

GL
Membre inscrit
GL
8 294 messages
A lire et relire, on se demande exactement ce que vous voulez faire en priorité.
Si vous voulez mettre des DJ non reliés par des peignes, chaque DJ doit être alimenté par des fils de même section qu'en sortie à partir des borniers Ph + N du tableau de répartition (1,5, 2,5 ou 6 mm²).
Si malgré tout vous utilisez des peignes, vous pouvez alimenter chaque peigne avec des fils de 10 à 16 mm², en utilisant deux petits bornier prévus pour sur un DJ.
Néanmoins, la priorité des priorités concernant la "mise à jour" que vous entreprenez est bien de mettre des ID pour protéger les vôtres, le design du tableau ne venant qu'en seconde position, quitte à refaire entièrement le tableau.
Vous ne trouverez personne pour conseiller le contraire quand la sécurité des personnes et des biens est en jeu.
13 mai 2009 à 09:05
Réponses FAQ Electricite 6

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs


Invité
invité
La réponse 5 est pertinente, mais dans votre diagnostic électrique, intégrer un ID n'est pas suffisant, vous devez mesurer la valeur ohmique de votre terre (appareil spécifique), sans quoi votre ID sera inutile.
28 janvier 2011 à 00:44
Réponses FAQ Electricite 7

Section des fils électriques en amont des disjoncteurs


Invité
invité
Votre matériel électrique peut être commandé sur la-maison-electrique.com
21 février 2011 à 21:45

Proposer une réponse à Section des fils électriques en amont des disjoncteurs



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 4. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 5. Section fils électriques
    N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
  • 6. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 7. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 8. Conseils section des fils électriques
    N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
  • 9. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 10. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
>>> Résultats suivants pour : Section des fils électriques en amont des disjoncteurs >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo