Invité
Bonjour, il y a un intitulé sur la norme xpc 16.600 (sécurité électrique) qui dit que : "lorsque le conducteur neutre est commun à plusieurs circuits, les conducteurs de phases des circuits concernés doivent être regroupés sur la même protection". Est-ce que cela vous parle ? Merci pour vos réponses.
06 décembre 2008 à 03:09
Solution et astuces des bricoleurs 1
Neutre en commun et regroupement de phases
Cela signifie que la protection différentielle (par interrupteur différentiel par ex) doit englober tous les neutres et toutes les phases ; c'est sur ce point que porte la remarque que vous avez lue. Bref, au niveau de la séparation des circuits ce n'est pas le mieux. Voir question 4723.
Solution et astuces des bricoleurs 2
Neutre en commun et regroupement de phases
C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Solution et astuces des bricoleurs 3
Invité

Neutre en commun et regroupement de phases
Invité
Bonjour. Ceci veut simplement dire que phase et neutre d'un ou plusieurs circuits doivent être protégés par le MEME disjoncteur divisionnaire.