Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
6192
Question Forum Electricite : Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Invité
Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel choix dois-je faire ?
Y a-t-il un inconvénient à envoyer 11 kW dans une grosse section et sur 300 mètres ?
Aurais-je une perte ou une surconsommation au démarrage ? Merci de m'éclairer !
Y a-t-il un inconvénient à envoyer 11 kW dans une grosse section et sur 300 mètres ?
Aurais-je une perte ou une surconsommation au démarrage ? Merci de m'éclairer !
06 septembre 2009 à 21:31
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Bonjour, 400 Volts triphasé COS 0.8 - chute de tension 3% maximum,
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Cordialement.
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:21
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Invité
Si votre revendeur vous fournit du 35² au prix du 10² n'hésitez pas.
Vérifiez tout de même de type de câble qu'il vous propose.
Vérifiez tout de même de type de câble qu'il vous propose.
07 septembre 2009 à 23:02
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Pour moi votre section est trop faible.
Avec une hypothèse de chute de tension de 5% qui est le maxi autorisée par la norme, il faudrait du 70².
Avec du 35² vous auriez 9% de chute de tension. Ceci dit pour une moto-pompe, ce n'est peut être pas très gênant de se retrouver avec seulement 200V au bout (je ne suis pas spécialiste des moteurs).
Le courant d'appel au démarrage est plus élevé, mais sur une durée très courte, ce qui n'est donc pas préjudiciable.
Voir cependant sur votre notice, s'il est demandé de mettre un disjoncteur courbe D qui accepte des pointes d'intensité élevées au démarrage.
CMT
Avec une hypothèse de chute de tension de 5% qui est le maxi autorisée par la norme, il faudrait du 70².
Avec du 35² vous auriez 9% de chute de tension. Ceci dit pour une moto-pompe, ce n'est peut être pas très gênant de se retrouver avec seulement 200V au bout (je ne suis pas spécialiste des moteurs).
Le courant d'appel au démarrage est plus élevé, mais sur une durée très courte, ce qui n'est donc pas préjudiciable.
Voir cependant sur votre notice, s'il est demandé de mettre un disjoncteur courbe D qui accepte des pointes d'intensité élevées au démarrage.
CMT
07 septembre 2009 à 08:54
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
J'ai répondu avec une hypothèse mono (vous n'aviez pas précise).
Si c'est du tri, voir réponse 1 de Bob.
CMT
Si c'est du tri, voir réponse 1 de Bob.
CMT
08 septembre 2009 à 08:49







