Bonjour. Pourquoi je ne peux pas mettre du câble 4mm² à la place du 6mm² dans le coffret pour câbler mon tableau électrique. Merci.
02 septembre 2009 à 18:32
Conseil 1 Forum electricite
Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique
Bonjour
Je ne sais pas de quel câble vous parlez, mais pour éviter les échauffements et les incendies, les câbles doivent avoir des sections minimales, on fonction de l'intensité qui est supposée les traverser.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble entre les borniers du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par un peigne vertical.
Section minimum du câble des différents circuits de l'habitation :
- 6² pour le circuit 32A de la plaque de cuisson ou de la cuisinière.
- 2,5² ou 1,5² en fonction de la nature des autres circuits (cf. norme)
Bien qu'autorisé dans quelques cas particuliers, on n'utilise plus de 4² qui a d'ailleurs pratiquement disparu de la circulation.
CMT
Je ne sais pas de quel câble vous parlez, mais pour éviter les échauffements et les incendies, les câbles doivent avoir des sections minimales, on fonction de l'intensité qui est supposée les traverser.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble entre les borniers du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par un peigne vertical.
Section minimum du câble des différents circuits de l'habitation :
- 6² pour le circuit 32A de la plaque de cuisson ou de la cuisinière.
- 2,5² ou 1,5² en fonction de la nature des autres circuits (cf. norme)
Bien qu'autorisé dans quelques cas particuliers, on n'utilise plus de 4² qui a d'ailleurs pratiquement disparu de la circulation.
CMT
03 septembre 2009 à 08:38
Conseil 2 Forum electricite
Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique
Bonjour, si c'est pour câbler des disjoncteurs de protection dans un tableau ou une armoire il existe des peignes d'alimentation pour ça, autrement la section des fils qui alimentent un disjoncteur doit être égale ou supérieure à celles des fils en aval de ce disjoncteur qui lui est calibré à la section des fils de ce départ.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:35
Conseil 3 Forum electricite
Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique
Bonjour, pourriez-vous être plus explicite ? Il serait peut être judicieux de demander le pourquoi à la personne qui vous dit cela. Cordialement.