Fil noir brûlé sous mon cumulus
Actuellement
27 169
questions dans le
forum électricité
3444
Questions électricité : Fil noir brûlé sous mon cumulus
Invité
Bonjour. Hier soir, je me suis rendu compte que le fil noir sous mon cumulus était un peu brûlé. Je l'ai coupé et rebranché et directement il s'est mis à brûler (dégageant une odeur). Que faire, changer le câble complet ou est-ce un problème avec le cumulus ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
21 février 2008 à 23:08
Réponses Forum électricité 1
Fil noir brûlé sous mon cumulus
Il faut faire un diagnostic. Ce n'est pas normal que le câble chauffe, et s'il y a surintensité, que la protection en amont ne déclenche pas. Vérifiez quand même l'état vos connexions, et la section du câble qui doit être de 2,5 mm2.
24 février 2008 à 16:39
Réponses Forum électricité 2
Invité

Fil noir brûlé sous mon cumulus
Invité
Gros problème de section et surtout de la protection du circuit concerné. Risque d'incendie.
25 février 2008 à 00:19
Réponses Forum électricité 3
Invité

Fil noir brûlé sous mon cumulus
Invité
Fil mal serré... Peut provoquer un échauffement.
08 novembre 2009 à 19:00