Quel fusible faut-il prendre pour une puissance de 6kW et d'une tension de 220V (je ne sais pas l'intensité) ?
Répondez-moi vite c'est urgent sinon mon prof de sciences va me tuer !
Merci pour votre réponse, Alexia.
Répondez-moi vite c'est urgent sinon mon prof de sciences va me tuer !
Merci pour votre réponse, Alexia.
Branchement électrique 1
Valeur fusible pour prof de sciences
Chère Alexia. Il faudrait peut-être apprendre les leçons. Une formule célèbre dit qu'en continu, P = U.I, et en alternatif sinusoïdal, P = U.I.cos(phi), cos(phi) étant appelé facteur de puissance. On utilise les unités SI. Alors, ça fait quel calibre de fusible, sachant que l'on en choisit un dans la série normalisée : 16, 20, 25, 32 A etc. ? Pour terminer, il existe les fusibles rapides et les temporisés. On verra plus tard.
Branchement électrique 2
Invité

Valeur fusible pour prof de sciences
Invité
P=UI P en watt U en volt I en ampères (on suppose la charge de type résistive)
I =P/U. Pour une charge de 6KW ou 6000W sous une tension de 220V alors I=6000/220= 27,27A.
Le fusible est là pour protéger les fils d'alimentation contre les surcharges (et donc la fusion de ceux ci !) et non la charge (contrairement à une croyance courante). Pour un courant de ce type les câbles devront être dimensionnés pour un courant de 27.27A minimum. Pour protéger ces câbles utiliser un fusible de 32A (un 25A ne permettrait pas l'alimentation de la charge)... LB
I =P/U. Pour une charge de 6KW ou 6000W sous une tension de 220V alors I=6000/220= 27,27A.
Le fusible est là pour protéger les fils d'alimentation contre les surcharges (et donc la fusion de ceux ci !) et non la charge (contrairement à une croyance courante). Pour un courant de ce type les câbles devront être dimensionnés pour un courant de 27.27A minimum. Pour protéger ces câbles utiliser un fusible de 32A (un 25A ne permettrait pas l'alimentation de la charge)... LB
Branchement électrique 3
Invité

Valeur fusible pour prof de sciences
Invité
Le 220 volts c'était autrefois. Nous sommes passés en 230 volts pour info.
Donc 6000/230 = 26 A. Choisir un fusible de 32 A.
Donc 6000/230 = 26 A. Choisir un fusible de 32 A.
04 septembre 2009 à 11:57