Bonjour,
Je souhaite repiquer une nouvelle prise avec du 1.5² pour alimenter un barbecue sur la terrasse (2200W) et une lampe (40W) à partir de ma prise du lave linge 2,5² en 20A. Suis-je sans les normes ? Si non, est-ce dangereux ?
Merci.
Je souhaite repiquer une nouvelle prise avec du 1.5² pour alimenter un barbecue sur la terrasse (2200W) et une lampe (40W) à partir de ma prise du lave linge 2,5² en 20A. Suis-je sans les normes ? Si non, est-ce dangereux ?
Merci.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 1
Repiquer une prise sur lave linge
Si vous ne pouvez pas tirer une ligne spécifique, pourquoi ne pas raccorder une prise occasionnelle sur la ligne du lave linge (en 2,5 mm2, pas 1,5). Il faudra monter un boîtier étanche genre Plexo. Pour la lampe occasionnelle pourquoi pas également ; si la protection en amont est correcte (DDR 30 mA et disjoncteur 20 A) vous serez en sécurité et c'est l'essentiel.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 2
Invité

Repiquer une prise sur lave linge
Invité
Bonjour,
repartez avec du 2,5² et une bonne protection de votre prise extérieur (voir en PLEXO et différentiel 30mA)
G.B.
repartez avec du 2,5² et une bonne protection de votre prise extérieur (voir en PLEXO et différentiel 30mA)
G.B.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 3
Invité

Repiquer une prise sur lave linge
Invité
Non vous n'êtes pas dans les normes :
- le lave-linge doit avoir son propre circuit
- vous ne pouvez pas mélanger les sections sur un même circuit.
Est-ce dangereux ?
Oui le circuit en 1,5² n'est pas protégé par le disj 20A.
Rien ne vous dit qu'un jour quelqu'un ne branchera pas quelque chose de plus puissante (vous savez la petite fête où l'on branche 3 barbecues en parallèle...) et le câble s'échauffe, et risque d'incendie !
CMT
- le lave-linge doit avoir son propre circuit
- vous ne pouvez pas mélanger les sections sur un même circuit.
Est-ce dangereux ?
Oui le circuit en 1,5² n'est pas protégé par le disj 20A.
Rien ne vous dit qu'un jour quelqu'un ne branchera pas quelque chose de plus puissante (vous savez la petite fête où l'on branche 3 barbecues en parallèle...) et le câble s'échauffe, et risque d'incendie !
CMT
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 4
Invité

Repiquer une prise sur lave linge
Invité
Salut. Vous n'êtes pas du tout dans les normes.
Lave linge et lave vaisselle sont des circuits à part.
Lave linge et lave vaisselle sont des circuits à part.
Forum électricité réponses 5
Invité

Repiquer une prise sur lave linge
Invité
Heureusement qu'il y a des gens comme CMT pour répondre correctement à une question précise.
Réponse 3 OK.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
Réponse 3 OK.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
14 février 2009 à 01:54