Bonjour,
Dans un rapport de diagnostic j'ai cette remarque (voir ci dessous) :
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
Il est recommandé que lessai soit effectué en courant continu ou alternatif, avec une source dune tension à vide de 4 à 24 V, et avec un courant dau moins 0,2 A.
La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale ne dépasse pas 2 Ohms pour une installation en 230/400 V.
Ça veut dire quoi ? Et que dois-je faire pour résoudre le problème ? Merci d'avance.
Dans un rapport de diagnostic j'ai cette remarque (voir ci dessous) :
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
Il est recommandé que lessai soit effectué en courant continu ou alternatif, avec une source dune tension à vide de 4 à 24 V, et avec un courant dau moins 0,2 A.
La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale ne dépasse pas 2 Ohms pour une installation en 230/400 V.
Ça veut dire quoi ? Et que dois-je faire pour résoudre le problème ? Merci d'avance.
18 janvier 2009 à 01:25
Branchement électrique conseils 1
Invité

Problème résistance isolement terre
Invité
Cela signifie qu'il faut mesurer et certifier la résistance de chaque conducteur de terre, entre la barette de coupure et la terre de tout appareillage. Pour cela il faut effectuer le test avec un appareil conçu pour. On peut trouver de tels appareils chez Chauvin Arnoux entre autres, tels que les modèles MX435C (bon rapport qualité prix, par exemple pour un artisan), CA6114 et CA 6115N.
Pour en savoir plus, voir ce document pdf Chauvin Arnoux sur le contrôle des installations disponible ici
www.chauvin-arnoux.fr F49.pdf GL
Pour en savoir plus, voir ce document pdf Chauvin Arnoux sur le contrôle des installations disponible ici
www.chauvin-arnoux.fr F49.pdf GL
Branchement électrique conseils 2
Invité

Problème résistance isolement terre
Invité
Ce n'est pas une remarque sur votre installation ; il s'agit de la méthodologie applicable, pour faire les mesures de continuités ; chapitre 6 de la NF C 15-100.
Branchement électrique conseils 3
Invité

Problème résistance isolement terre
Invité
Je connais ce genre de matériel (CA 6115), j'en possède un similaire ; c'est un multifonctions, on peut faire pratiquement tous les contrôles avec un seul appareil ; il n'est cependant pas à la portée de tout le monde, son prix est assez élevé.
Branchement électrique conseils 4
Invité

Problème résistance isolement terre
Invité
Bonjour, j'ai bien lu la question et les réponses, mais quel est le remède si les valeurs de mesure ne sont pas bonnes en tous points ? Changer le câblage, trouver le point de discontinuité ?