Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
2914
Fiches bricolage électricité : Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Invité
Existe-t-il une formule permettant de calculer la perte de puissance si un disjoncteur principal est distant de 8 mètres environ du tableau électrique ? Merci
Branchement électrique 1
Invité

Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Invité
Il y a une formule qui permet de calculer la chute de tension (assez complexe). Pour du monophasé 230V et des conducteurs en cuivre, on obtient la formule simplifiée suivante.
Chute de tension en % = (L x I)/ (50 x S)
Mais pour 8 m cette valeur sera faible. Par exemple avec un disjoncteur de branchement 60A et une section de câble 16², vous avez 0,8% ce qui est nettement inférieur aux limites autorisées par la norme et au final 228V à votre tableau. Au départ vous aviez 13800=60x230, à l'arrivée vous avez 13680W=60x228. La perte de puissance est donc faible.
De toute façon pour 8m prendre les sections de câble normalisées suivante qui dépendent du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/30/45A : 10²
DB 30/45/60A : 16²
DB 60/75/90A : 25²
Chute de tension en % = (L x I)/ (50 x S)
Mais pour 8 m cette valeur sera faible. Par exemple avec un disjoncteur de branchement 60A et une section de câble 16², vous avez 0,8% ce qui est nettement inférieur aux limites autorisées par la norme et au final 228V à votre tableau. Au départ vous aviez 13800=60x230, à l'arrivée vous avez 13680W=60x228. La perte de puissance est donc faible.
De toute façon pour 8m prendre les sections de câble normalisées suivante qui dépendent du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/30/45A : 10²
DB 30/45/60A : 16²
DB 60/75/90A : 25²
Branchement électrique 2
Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
On peut le faire, mais c'est du temps de perdu. Utilisez la bonne section pour le raccordement, ainsi les pertes en ligne seront négligeables par rapport à la puissance disponible.
Branchement électrique 3
Invité

Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Invité
Bonsoir, les pertes sont infimes en dessous de 30 mètres, c'est comme si vous demandiez quelle section de câble faut-il pour une rallonge de 25 mètres !! touret