Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3247
Dépannage électricité : Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Invité
Bonjour. Notre disjoncteur général se déclenche au dessus de 4kW alors que l'on a un abonnement de 9kw. On a fait un test avec différents appareils (chauffage, cumulus, plaques, fours) sur des circuits différents et on constate toujours le même problème : cela saute au dessus de 4kW après une quinzaine de secondes. La maison et l'installation datent de janvier 1997. Tout électrique. Quel peut en être la cause : installation électrique, disjoncteur ?
Merci pour votre aide
Merci pour votre aide
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 1
Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Bonjour, je pense que votre disjoncteur général a des faiblesses car avec un 9kW, vous pouvez "tirer" au maximum 40 ampères, vous avez de quoi faire. Cordialement
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 2
Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Pour compléter ce que dit BB, il faudrait effectuer une mesure du courant en sortie de disjoncteur d'abonné monophasé pour confirmer votre diagnostic, afin d'éliminer un déclenchement possible du disjoncteur suite à un défaut d'isolement. Mais si vous avez une protection différentielle modulaire 30 mA sur le tableau, cette hypothèse est à éliminer. 9 kVA est un peu faible pour une maison "tout électrique".
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 3
Invité

Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Invité
Bonjour, Si vous avez souscrit 9kW en triphasé, vous ne disposez que de 3 kW par phase. Si la puissance cumulée des appareils monophasés raccordés à la même phase(supposons la phase I) dépasse 3kW, le disjoncteur de branchement déclenche et c'est normal.
Si, par contre, vous avez souscrit 9kW en monophasé, le déclenchement est peut être dû à la section insuffisante des conducteurs de la ligne et un disjoncteur thermique de protection vous évite de mettre le feu à la maison !
Si, par contre, vous avez souscrit 9kW en monophasé, le déclenchement est peut être dû à la section insuffisante des conducteurs de la ligne et un disjoncteur thermique de protection vous évite de mettre le feu à la maison !
28 février 2008 à 02:28







