Invité
Bonjour, j'ai une pompe à eau dans un puit, 5 CV 380 Volts et je voudrais qu'elle s'arrête automatiquement au bout de 8 minutes de fonctionnement. Je voudrais savoir quel accessoire je dois rajouter pour cela et à quel prix. En vous remerciant à l'avance, j'attends votre réponse. Michel
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Arrêt automatique pompe de puit
Invité
Un contacteur de puissance associé à une temporisation. En profiter pour mettre un rail thermique, ce qui est une protection pour le moteur.
Réponses FAQ electricite 2
Invité

Arrêt automatique pompe de puit
Invité
Bonjour, il vous faut un relais temporisé qui commande un contacteur. Etant donné que c'est du matériel industriel vous en aurez pour environ 100 à 150 .
Réponses FAQ electricite 3
Invité

Arrêt automatique pompe de puit
Invité
Pour la protection de la pompe, vérifier sur la plaque à bornes l'intensité et choisir le disjoncteur magnéto thermique, en fonction vous réglerez ensuite l'intensité notée sur la plaque signalétique de la pompe.