Rénovation d'un tableau et questions diverses
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
7781
Problème Electricite : Rénovation d'un tableau et questions diverses
Invité
Bonjour
Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels.
Composition actuelle du tableau :
- 2 circuits lumière + 2 circuits prises,
- 3 C20 pour radiateurs,
- un C32 (four) + 2 C20 (lave-linge + lave-vaisselle),
- 1 C10 + 1 C20 + 1 contacteur pour chauffe-eau heures creuses.
Je me sens de le faire moi-même sous réserve de bien tout comprendre.
Donc : un professionnel a fait un devis avec un seul interrupteur différentiel 40A-30mA AC pour toute l'installation.
1. Ne faut-il pas un interrupteur différentiel spécial pour le C32 et les trois C20 en 40A-63mA type A ?
Ou est-ce une précaution superflue pour un petit appartement ?
2. Faut-il mettre les radiateurs sous l'interrupteur différentiel ? (J'ai lu sur des sites que ce n'était pas nécessaire, je préfère être sûr...).
3. J'ai un gros souci avec le contacteur heures creuses : je comprends les schémas de branchements trouvés sur le net, mais l'installation ne correspond pas !
Sur le contacteur, je n'ai que 4 fils (P + N qui part sur le C20, 1 P qui part sur le C2, + 1 fil orange qui part ? Sur le chauffe-eau ?)
J'ai lu quelque part que, maintenant, il n'y a plus de fil pilote et que, donc, ce serait normal de n'avoir que 4 fils ? Sinon, j'ai mal regardé... ?
Merci Fred
Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels.
Composition actuelle du tableau :
- 2 circuits lumière + 2 circuits prises,
- 3 C20 pour radiateurs,
- un C32 (four) + 2 C20 (lave-linge + lave-vaisselle),
- 1 C10 + 1 C20 + 1 contacteur pour chauffe-eau heures creuses.
Je me sens de le faire moi-même sous réserve de bien tout comprendre.
Donc : un professionnel a fait un devis avec un seul interrupteur différentiel 40A-30mA AC pour toute l'installation.
1. Ne faut-il pas un interrupteur différentiel spécial pour le C32 et les trois C20 en 40A-63mA type A ?
Ou est-ce une précaution superflue pour un petit appartement ?
2. Faut-il mettre les radiateurs sous l'interrupteur différentiel ? (J'ai lu sur des sites que ce n'était pas nécessaire, je préfère être sûr...).
3. J'ai un gros souci avec le contacteur heures creuses : je comprends les schémas de branchements trouvés sur le net, mais l'installation ne correspond pas !
Sur le contacteur, je n'ai que 4 fils (P + N qui part sur le C20, 1 P qui part sur le C2, + 1 fil orange qui part ? Sur le chauffe-eau ?)
J'ai lu quelque part que, maintenant, il n'y a plus de fil pilote et que, donc, ce serait normal de n'avoir que 4 fils ? Sinon, j'ai mal regardé... ?
Merci Fred
16 mars 2010 à 16:30
Conseils Forum electricite 1
Invité

Rénovation d'un tableau et questions diverses
Invité
Bonjour
La norme NFC 15-100 prévoit pour les logements, compris entre 35 m² et 100 m² : 3 interrupteurs différentiels (2 type AC et 1 type A); le type A étant pour les appareils tels que lave-inge, plaque électrique.
Pour le chauffe-eau, le orange doit être la liaison avec le contacteur Edf.
Je pense qu'il doit vous manquer un neutre.
La norme NFC 15-100 prévoit pour les logements, compris entre 35 m² et 100 m² : 3 interrupteurs différentiels (2 type AC et 1 type A); le type A étant pour les appareils tels que lave-inge, plaque électrique.
Pour le chauffe-eau, le orange doit être la liaison avec le contacteur Edf.
Je pense qu'il doit vous manquer un neutre.
17 mars 2010 à 11:35
Conseils Forum electricite 2
Rénovation d'un tableau et questions diverses
1- A partir du moment où il y a du chauffage électrique ou un circuit 32A, il faut au minimum dans le cadre d'une mise en sécurité soit 1 ID 30mA 63A type A soit ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
17 mars 2010 à 07:39
Conseils Forum electricite 3
Invité

Rénovation d'un tableau et questions diverses
Invité
Pour la question de de l'ID 40A 30mA type AC, il faut se référer à la consigne du disjoncteur abonné.
Si il est 15-45 A, le différentiel sera de 63A 30ma et prenez un type A 1 un peu plus cher mais il ne disjonctera pas à cause de l'électroménager.
Mon conseil : faites faire un ou plusieurs devis car, à mon avis, le premier doit être mauvais.
En fait, dans le métier, il y a des bons mais beaucoup de mauvais.
Pour le contacteur HC, c'est simple, il y a 2 étapes :
- la puissance : vous partez de phase et neutre de votre disjoncteur C20A pour aller en amont du contacteur.
Raccordez le ballon en aval du contacteur HC,
- la commande : on part du C2A protection bobine donc (commande), la phase vers A1 et, raccordez A2 sur le fil C1 du contact Edf (sur le compteur C1 et C2) du C2, allez sur le neutre du C2A de votre protection bobine. Maintenant, mettez en automatique sur le contacteur HC (heures creuses).
J'espère que vous allez vous en tirer et pensez à le faire hors tension et contrôlez bien vos serrages, sinon il y a un risque de feu du tableau.
Si il est 15-45 A, le différentiel sera de 63A 30ma et prenez un type A 1 un peu plus cher mais il ne disjonctera pas à cause de l'électroménager.
Mon conseil : faites faire un ou plusieurs devis car, à mon avis, le premier doit être mauvais.
En fait, dans le métier, il y a des bons mais beaucoup de mauvais.
Pour le contacteur HC, c'est simple, il y a 2 étapes :
- la puissance : vous partez de phase et neutre de votre disjoncteur C20A pour aller en amont du contacteur.
Raccordez le ballon en aval du contacteur HC,
- la commande : on part du C2A protection bobine donc (commande), la phase vers A1 et, raccordez A2 sur le fil C1 du contact Edf (sur le compteur C1 et C2) du C2, allez sur le neutre du C2A de votre protection bobine. Maintenant, mettez en automatique sur le contacteur HC (heures creuses).
J'espère que vous allez vous en tirer et pensez à le faire hors tension et contrôlez bien vos serrages, sinon il y a un risque de feu du tableau.
18 mars 2010 à 00:08