Surchauffe sur la barrette du neutre
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
2420
Conseils branchement électrique : Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité
Je viens de constater que la barrette du neutre en haut de tableau sortie du disjoncteur avait connu une surchauffe importante et je pense que celà vient du fait d'un mauvais serrage des fils, mais c'est à confirmer.
Après recherche de la phase, je m'aperçois que j'ai le 220v sur le neutre. Je pense qu'il y a inversion de pôlarité en sortie du disjoncteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon avis?
Merci d'avance Patrick slts
Après recherche de la phase, je m'aperçois que j'ai le 220v sur le neutre. Je pense qu'il y a inversion de pôlarité en sortie du disjoncteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon avis?
Merci d'avance Patrick slts
Réponses 1 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité
Le 230V sur le neutre, ça veut dire quoi ? Une tension se mesure entre deux points. Si c'est entre neutre et phase, ça doit toujours faire 230V. Si c'est entre neutre et terre : effectivement, une inversion des bornes est plausible.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Surchauffe sur la barrette du neutre
Si vous pouvez suivre visuellement la phase qui sort du disjoncteur et que le fil est branché sur la barette de neutre, il y a un probléme. Si vous devez manipuler les fils à la main pour les suivre, coupez le courant au disjoncteur. Si il y a trop de fils, débranchez le fil en question et faites le "sonner" avec un multimètre.
Réponses 3 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le serrage. Problème de branchement plausible.
Réponses 4 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité
Bonjour, si la logique est respectée, c'est toujours le fil bleu qui est utilisé comme neutre, sinon débrancher les 3 fils et prendre la tension entre chacun. Si la tension entre 2 fils indique 110V, le neutre est là.
Réponses 5 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité
Je ne suis pas d'accord avec la réponse 3... il est très possible qu'une vis soit mal serrée ce qui provoque de l'échauffement à ce niveau. Il est conseillé (surtout pour les habitations proches de rues où passent beaucoup de camions) de resserer, de temps en temps, les vis du tableau.
Réponses 6 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité
Si il y a une barrette de neutre, le neutre n'est pas protégé.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel.
04 janvier 2009 à 03:57