section des câbles alimentation électrique maison
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
280
Astuces aux problèmes électriques : section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de mon annexe ? L'annexe comprenant 2 pièces (avec chauffage) plus une salle de bain (chauffage et ballon d'eau chaude). Merci.
Réponse 1 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Vous avez 2 solutions. Soit vous posez un nouveau compteur (pratique si vous souhaitez louer un jour mais onéreux), soit vous devez repartir depuis le tableau existant. Pour la section des câbles, avec du 2 fois 16² pour 220V ou 3 fois 16² en 380V + 4 fils pilotes section 2,5² (1,5² suffit, mais sur 35 m soyons prudent surtout vu l'écart minime de prix entre les deux sections). Ils vous serviront pour le délesteur (heures creuses et l'option tempo si c'est le cas). Pensez à poser un tableau dans cette annexe avec les disjoncteurs spécifiques pour les appareils électriques de la salle de bain. Un disjoncteur général sur le tableau de l'annexe sera le bienvenu (30 mA) si vous ne voulez pas courir jusqu'à votre maison en cas de souci. En gros, reproduire le schéma de ce que vous possédez chez vous mais en plus petit. Pour passer le fil, faites faire une tranchée, ne passez pas de fils aériens ! Bon courage.
Réponse 2 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Je vous conseillerais de raccorder votre dépendance avec un câble 3G6 dans une gaine anti-choc type IK07.
Réponse 3 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Bonjour, faire le total de votre consommation maximum en Kw, diviser par 220 pour votre intensité maximum et diviser par 4 (4A par mm2), cela vous donnera votre section de câble. Après, suivant la longueur et la section, il me semble qu'il reste un petit calcul à faire et c'est pour celui-ci que je cherche sur ce site. Je suis à peu près dans votre cas, un atelier à 20m, quelques prises de courant pour l'outillage, une seule utilisée à la fois (1000w), de l'éclairage, 4 néons à 100W, 2 halogènes de 500W - en gros 2000W d'éclairage.
Réponse 4 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Avec un câble RO2V 3g16, cest largement suffisant. Parole d'électricien.
Réponse 5 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Ok avec le n°4 mais le tout dans un fourreau rouge avec grillage avertisseur à 80 cm ou alors crampé en façade avec accroche tous les 40cm. C'est la norme.
Réponse 6 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
OK avec n°4 et n°5 avec un câble RO2V 3G16 dans un fourreau rouge (électrique), mais un grillage avertisseur n'est pas obligatoire d'après la norme NFC15-100.529.5.4.
Réponse 7 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Messieurs, pourquoi la dépense d'un 3 x 16 mm carré, alors qu'avec un 3 x 10 mm carré, on peut atteindre une puissance de 10 Kw sous 45 ampères avec une longueur de 34 mètres.
04 février 2009 à 04:06
Réponse 8 Forum électricité
Invité

section des câbles alimentation électrique maison
Invité
Si vous écoutez la norme il ne faut pas avoir plus de 2% de perte de charge il faudrait mettre du 120mm² en 7 fils avec code couleur vietnamien mais surtout donner plein d'argent...
en fait oui le 3 g 10 suffit amplement
au fait la prochaine fois que vous achèterez une cuisinière électrique mettez du 50mm² pour suivre la norme ce que font les chinois d'ailleurs...
en fait oui le 3 g 10 suffit amplement
au fait la prochaine fois que vous achèterez une cuisinière électrique mettez du 50mm² pour suivre la norme ce que font les chinois d'ailleurs...
11 mars 2011 à 21:43