Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
4218
Conseils Branchement électrique : Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité
Bonjour. Je suis en possession de câbles rigides sous gaines qui ont servi à l'installation de radiateurs électriques. J'ai démonté l'installation. Ces câbles avaient été installés il y a 2 ans. Puis-je les utiliser pour des prises de courant à la place de fils de 1,5 mm ?
En d'autres termes : On ne peut utiliser un fil trop fin par rapport à la norme mais peut-on augmenter la section ?
Par avance merci.
En d'autres termes : On ne peut utiliser un fil trop fin par rapport à la norme mais peut-on augmenter la section ?
Par avance merci.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 1
Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Bien sur vous pouvez, les sections de la norme sont des sections minimales, rien n'interdit de mettre plus.
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
CMT
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
CMT
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 2
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité
Si vous utilisez du 2,5 pour les prises, vous serez vraiment dans la norme.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 3
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité
Oui bien sur, à condition de mettre une protection adéquate : 20 A pour du 2.5 mm2.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 4
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité
Bonjour,
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 5
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité
Contrairement à ce qui a été dit au dessus, la norme autorise les circuits prises en 1,5².
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
CMT
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
CMT
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 6
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité
Internaute 2 à internaute 5 : merci de cette précision, j'étais dans un autre contexte d'installation. Encore merci pour ce recyclage.
13 juillet 2008 à 18:20