Rénovation câblage électrique années 50
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
945
Fiches électricité : Rénovation câblage électrique années 50
Invité
J'ai acheté une ancienne maison, le tableau électrique est récent, le disjoncteur aussi, différentiel 500ma, 30 ma, tout y est. Dans la maison le système électrique fonctionne bien et j'ai testé les différentiels.
Mais les câblages datent des années 50, et ces câbles circulent dans des gaines en métal absolument intactes, pas de rouille ou oxydation.
Donc j'ai entrepris de changer seulement les fils électriques, au moyen d'un tire-fil, par des fils 1,5 m² et 2,5m² suivant la nécessité de l'ampérage, je conserve ainsi les anciennes gaines et je ne modifie pas le schéma électrique.
L'avantage c'est que je rénove l’électricité de la maison à moindre frais et sans poussière.
Quand pensez-vous ?
Mais les câblages datent des années 50, et ces câbles circulent dans des gaines en métal absolument intactes, pas de rouille ou oxydation.
Donc j'ai entrepris de changer seulement les fils électriques, au moyen d'un tire-fil, par des fils 1,5 m² et 2,5m² suivant la nécessité de l'ampérage, je conserve ainsi les anciennes gaines et je ne modifie pas le schéma électrique.
L'avantage c'est que je rénove l’électricité de la maison à moindre frais et sans poussière.
Quand pensez-vous ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Rénovation câblage électrique années 50
Invité
Effectivement la solution est alléchante mais cependant attention à toujours vérifier (avec testeur sur ohmmètre) qu'une fois les fils tirés vous n'avez pas de continuité entre la gaine métal et un ou les deux fils, ce qui signifierait que l'isolant des fils a été abîmé pendant le tirage et qu'un contact se fait avec la gaine avec court-cicuit ou électrocution à la clef.
Ces gaines ont souvent la fâcheuse manie d'être coupantes au niveau de leur raccordement.
Ces gaines ont souvent la fâcheuse manie d'être coupantes au niveau de leur raccordement.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Rénovation câblage électrique années 50
Invité
Si les fils sont en cuivre et de sections correctes, pas de problème :
1,5 mm² : éclairage et circuit prises < 14 mètres,
2,5 mm² : circuits prises > 14 mètres et prises 20 Ampères,
4 mm² : peu utilisé mais pourquoi pas pour circuit 25 A,
6 mm² : circuit 32 A (plaques de cuisson).
Un problème de fil abîmé sur l'installation aurait déclenché les différentiels 30 mA. Au prix du cuivre, c'est encore une plus belle économie, ça ne sert à rien, à part se faire ch... ! Valider terre et liaisons équipotentielles également :
Mesure sommaire terre avec testeur sur voltmètre alternatif
Mesure entre Neutre et terre : entre 0 et 5 Volts (maximum 10 V je pense),
Mesure entre Phase et terre : équivalent à mesure phase / neutre (220V / 250V). Valider ensuite les continuités (Ohmètres) entre les parties conductrices de la maison (tuyaux plomberie, cadres métalliques...) et la terre. Pour être rassuré, faites passer un Consuel pour validation, en contactant EDF il doivent vous renseigner.
1,5 mm² : éclairage et circuit prises < 14 mètres,
2,5 mm² : circuits prises > 14 mètres et prises 20 Ampères,
4 mm² : peu utilisé mais pourquoi pas pour circuit 25 A,
6 mm² : circuit 32 A (plaques de cuisson).
Un problème de fil abîmé sur l'installation aurait déclenché les différentiels 30 mA. Au prix du cuivre, c'est encore une plus belle économie, ça ne sert à rien, à part se faire ch... ! Valider terre et liaisons équipotentielles également :
Mesure sommaire terre avec testeur sur voltmètre alternatif
Mesure entre Neutre et terre : entre 0 et 5 Volts (maximum 10 V je pense),
Mesure entre Phase et terre : équivalent à mesure phase / neutre (220V / 250V). Valider ensuite les continuités (Ohmètres) entre les parties conductrices de la maison (tuyaux plomberie, cadres métalliques...) et la terre. Pour être rassuré, faites passer un Consuel pour validation, en contactant EDF il doivent vous renseigner.
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Rénovation câblage électrique années 50
Invité
Un simple ohmmètre ne suffit pas. Un défaut d'isolement peut exister lors d'utilisation d'une tension de 230 Volts, impossible à mettre en évidence avec un ohmmètre qui n'injecte que de la très basse tension, surtout pour un numérique. Il vous faut, comme pour la détection d'un défaut d'isolement terre/neutre ou terre/phase, utiliser un mégohmmètre, qui lui injecte du 500 Volts, et produira le petit arc nécessaire à la mesure.
Cet appareil est onéreux, faites plutôt appel à un professionnel, mais réglementairement, vous devez utiliser des câbles avec double isolation dans ces gaines métalliques (pour recréer de la classe II) à moins d'interconnecter l'ensemble de ces canalisations conductrices à la terre.
NM
Cet appareil est onéreux, faites plutôt appel à un professionnel, mais réglementairement, vous devez utiliser des câbles avec double isolation dans ces gaines métalliques (pour recréer de la classe II) à moins d'interconnecter l'ensemble de ces canalisations conductrices à la terre.
NM
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Rénovation câblage électrique années 50
Invité
Salut à tous.
Personnellement, en tant que professionnel je ne vois aucun inconvénient à réutiliser des gaines métalliques dés lors que les différents circuits sont protégés par un inter. dif.
Cependant vu la date de l'installation ? Je suis prêt à parier que vos gaines sont des conduits FRO (dit Bergmann ou type tôle) et là, je dis GROS DANGER, si c'est le cas.
Car la matière isolante se dégrade naturellement avec le temps et devient inflammable au moindre échauffement des conducteurs.
Message important :
L'électricité n'est pas un jeu ou un passe-temps, c'est un métier.
Merci de faire confiance aux professionnels qui vous entourent (n'hésitez pas à leur demander conseil).
Et faites le tri dans les réponses, certaines me désolent. Alex.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci de votre participation à notre forum.
Effectivement certaines réponses sont limites, ne vous gênez pas de corriger ou d'apporter des compléments d'informations, et de faire partager vos connaissances.
C'est la fonction première d'un forum.
Cordialement, Patrice.
Personnellement, en tant que professionnel je ne vois aucun inconvénient à réutiliser des gaines métalliques dés lors que les différents circuits sont protégés par un inter. dif.
Cependant vu la date de l'installation ? Je suis prêt à parier que vos gaines sont des conduits FRO (dit Bergmann ou type tôle) et là, je dis GROS DANGER, si c'est le cas.
Car la matière isolante se dégrade naturellement avec le temps et devient inflammable au moindre échauffement des conducteurs.
Message important :
L'électricité n'est pas un jeu ou un passe-temps, c'est un métier.
Merci de faire confiance aux professionnels qui vous entourent (n'hésitez pas à leur demander conseil).
Et faites le tri dans les réponses, certaines me désolent. Alex.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci de votre participation à notre forum.
Effectivement certaines réponses sont limites, ne vous gênez pas de corriger ou d'apporter des compléments d'informations, et de faire partager vos connaissances.
C'est la fonction première d'un forum.
Cordialement, Patrice.
12 février 2009 à 01:23